Neuer DB-Eintrag verschieb alles in AWL ?

noeppkes

Level-1
Beiträge
150
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

es passioert immer wieder.
Ich füge in einen DB einen Eintrag dazwischen.
Dabei ändert sich der AWL-Code.

D.h. der AWL-code greift auf die Adresse im DB zu un nimmt dann anstatt des Eintrages z.B. licht_ein, der neue Eintrag der auf dieser Adresse steht.

Somit muss ich immer wieder das ganze Programm durchgehen und den AWL-Code wieder passend machen.

Kann man das in Step7 V5.3 nicht so einstellen, dass es die Namen behält, egal auf welcher Adresse sie nach der DB Änderung liegen ?

noeppkes ...
 
Hallo,

es passioert immer wieder.
Ich füge in einen DB einen Eintrag dazwischen.
Dabei ändert sich der AWL-Code.

D.h. der AWL-code greift auf die Adresse im DB zu un nimmt dann anstatt des Eintrages z.B. licht_ein, der neue Eintrag der auf dieser Adresse steht.

Somit muss ich immer wieder das ganze Programm durchgehen und den AWL-Code wieder passend machen.

Kann man das in Step7 V5.3 nicht so einstellen, dass es die Namen behält, egal auf welcher Adresse sie nach der DB Änderung liegen ?

noeppkes ...


...vielleicht das...
 

Anhänge

  • Operandenvorrang.jpg
    Operandenvorrang.jpg
    127,3 KB · Aufrufe: 84
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo IBFS

ja das kann es sein.

Wo finde ich denn den Eintrag. In welchem Menü.
Habe gerade unter extras -> Einstellungen nachgesehen und nichts gefunden (Step7 V5.3 SP2)

noeppkes ...
 
Maus-Rechtsklick auf den Bausteineordner, dort im Kontextmenü Objekteigenschaften, Reiter Operandenvorrang :cool:

Verwandte Themen: suche mal im Forum nach Bausteinkonsistenz, Bausteinkonsistenzprüfung ... (oder gibts das erst seit 5.4?)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei mir gibt es den Eintrag nicht

Hallo,

Unter Objekteigenschaften bekomme ich das angehängte Bild zu sehen.

Nichts zu sehen von Operandenvorrang ?

Was mache ich falsch.
Version Step7 V5.3 SP2

noeppkes ...
 

Anhänge

  • Objekteigenschaften.JPG
    Objekteigenschaften.JPG
    37,1 KB · Aufrufe: 60
jo danke für die info auch von mir!
habe die einstellung auch nicht gekannt...

und ich vollidiot habe vor jeder db änderung immer quellen generiert wie ein großer... :ROFLMAO:
 
Zurück