Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13

Thema: Widerstand über Analogeingang erfassen

  1. #11
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich würde 24 V an die Spulen legen . B
    ei intakter Spule fällt 6V an Jeder Spule

    ab. Die Spannungen direkt mit den Kanälen 0 bis 3 messen. Bei einem Spulenschluß ist der Spannungsabfall an der defekten Spule kleiner
    Und wenn eine Spule defekt ist, liegen 24V am Kanal an,
    und über die Diagnose sieht man dann das die Analogbaugruppe defekt ist .

  2. #12
    Registriert seit
    05.10.2005
    Beiträge
    2.387
    Danke
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge

    Standard

    Hallo, da das ganze um Spulen geht, könnte mann auch über ne Überspannungsbegrenzung nachdenken, damit der Steuerungseingang beim Stecken/Ziehen des Prüflings sich nicht zu TODE ärgert
    Thomas

  3. #13
    Registriert seit
    24.11.2006
    Ort
    57072 Siegen
    Beiträge
    466
    Danke
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von thomass5 Beitrag anzeigen
    Hallo, da das ganze um Spulen geht, könnte mann auch über ne Überspannungsbegrenzung nachdenken, damit der Steuerungseingang beim Stecken/Ziehen des Prüflings sich nicht zu TODE ärgert
    Thomas
    Ja, Thomas.

    Zitat Zitat von IBN-Service Beitrag anzeigen
    Antiparallel zu den Spulen solltest du eine Diode schalten, um
    Überspannungen durch die Spuleninduktivität im Abschaltaugenblick zu
    vermeiden.
    Ob das wirklich notwendig ist, hängt von der Induktivität der Spulen
    und dem sich einstellenden Strom ab.

    CU

    Jürgen
    IBN-Service

    .

    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.


    www.ibn-service.com

Ähnliche Themen

  1. Isolation-Widerstand & Kabel-Widerstand messen
    Von ralfsps im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 11:13
  2. Widerstand messen
    Von Manfred Stangl im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 12:40
  3. Analogeingang Widerstand 1KF01
    Von AndreK im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 11:50
  4. Messumformer über Analogeingang parametrieren
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 18:17
  5. 24V DC über 2kOhm Widerstand gegen Erde schalten
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.12.2005, 21:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •