    Hallo Community!

    Ich habe eine 312C mit TP177B und eine 314C-2DP mit TP170B. Die hängen alle eine einem MPI.

    Nun hat die 312 keine Analogeingänge, also lege ich ein Kabel vom Analoggeber zur 314, um dort auf ein PEW754(z.B.) anzuschliessen.
    Somit hat die 314 die Daten.

    Nun meine Frage:
    Kann ich über MPI diese digitalisierten Daten auf die 312 bringen?
    Auf das TP geht es mittels der "Steuerung" denk ich mal, aber auf die SPS???
    Muss ich einem DB sagen wohin er schauen soll oder gibt es eine SFC, oder so?
    Zitieren Zitieren Analogverarbeitung über MPI  

  2. #2
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.084
    Danke
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    für den Datenaustausch zwischen CPUs über MPI kannst
    Du die Globaldatenkommunikation verwenden.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________

    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:

    Manfred Stangl (01.02.2008)

  4. #3
    Registriert seit
    03.01.2006
    Ort
    Im sonnigen Süden von Österreich!
    Beiträge
    1.377
    Danke
    227
    Erhielt 183 Danke für 168 Beiträge

    Standard

    Wenn du aber nicht beide CPU's in einem Projekt hast dann kannst du das ganze auch über die SFC 60 und SFC 61 machen.

    godi

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu godi für den nützlichen Beitrag:

    Manfred Stangl (01.02.2008)

  6. #4
    Registriert seit
    08.11.2006
    Ort
    Uckermark
    Beiträge
    903
    Danke
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Oder die SFC67 "X_GET" bzw. SFC68 "X_PUT", gefällt mir persönlich besser als die Globaldatenkommunikation.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:

    Manfred Stangl (01.02.2008)

Ähnliche Themen

  1. Analogverarbeitung
    Von Anfänger88 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.06.2010, 14:29
  2. Analogverarbeitung
    Von Ritter im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 09:16
  3. Analogverarbeitung S7-300
    Von Darigoibo im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 06.08.2008, 07:17
  4. analogverarbeitung
    Von mzva im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 08:32
  5. Analogverarbeitung??
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.10.2003, 14:43

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •