blaubaer
Level-1
- Beiträge
- 10
- Reaktionspunkte
- 5
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich stehe vor einer CPU 928-3UA12, welche sich dagegen wehrt, umprogrammiert zu werden. Wenn sich das vorhandene Eprom in der Steuerung befindet, bekomme ich beim Versuch der Onlineänderung die Meldung "baustein im eprom vorhanden".
Entferne ich das Eprom, werde ich nach Einschalten der Steuerung zum "Urlöschen" aufgefordert. Dies führe ich nach Handbuch aus, die "Stop"-LED blinkt weiterhin schnell.:twisted: Im USTACK sind folgende Steuerbits gesetzt:
>>STP<<;EINPROZ;URL-IA;UA-SYS;MOD-FE;. Das deute ich so, das die CPU das Urlöschen nicht beendet hat. Die Urlösch-Prozedur habe ich, wie hier bereits empfohlen dutzendemale durchgeführt.
Wenn ich das vorhandene, beschriebene Eprom wieder reinstecke, lässt sich die CPU wieder urlöschen.
Leider hat man bei diesem alten S5-Zeugs keine Ersatz-CPUs mehr zum testen.
Mit freundlichen Grüßen
blaubaer
ich stehe vor einer CPU 928-3UA12, welche sich dagegen wehrt, umprogrammiert zu werden. Wenn sich das vorhandene Eprom in der Steuerung befindet, bekomme ich beim Versuch der Onlineänderung die Meldung "baustein im eprom vorhanden".
Entferne ich das Eprom, werde ich nach Einschalten der Steuerung zum "Urlöschen" aufgefordert. Dies führe ich nach Handbuch aus, die "Stop"-LED blinkt weiterhin schnell.:twisted: Im USTACK sind folgende Steuerbits gesetzt:
>>STP<<;EINPROZ;URL-IA;UA-SYS;MOD-FE;. Das deute ich so, das die CPU das Urlöschen nicht beendet hat. Die Urlösch-Prozedur habe ich, wie hier bereits empfohlen dutzendemale durchgeführt.
Wenn ich das vorhandene, beschriebene Eprom wieder reinstecke, lässt sich die CPU wieder urlöschen.
Leider hat man bei diesem alten S5-Zeugs keine Ersatz-CPUs mehr zum testen.
Mit freundlichen Grüßen
blaubaer