Hallo,

ich muß eine Fehlersuche auf S5 CPU 135U, mit der Software-Version Step 5V7.2, durchführen.
Hierfür möchte ich den FB99 öffnen. Dabei meldet mir die Software "Netzwerk zu lang". Dieses kann ich mit JA bestätigen und Step 5 schickt mich wieder zum Hauptmenü.
Was hat diese Meldung zu sagen und kann ich den FB irgendwie öffnen?
 
Das ist 'Know how protect' bei der S5

Hallo,

mkrause schrieb:
Was hat diese Meldung zu sagen und kann ich den FB irgendwie öffnen?

Da hat jemand die Netzwerkanweisungen manipuliert. Ein einfache, aber wirksame Art von "KNOW_HOW_PROTECT" bei der S5. Auf normalem Wege ist der Baustein nicht zu lesen und zu bearbeiten. Wenn Du die interne Struktur der S5-Bausteine gut kennst, kannst Du das mit einem Hex-Editor wieder reparieren ;)

Gruß

Question_mark
 
Mc5

Hallo,

mkrause schrieb:
Ich kenne das Programm nicht so gut.

Ich meinte auch nicht die Struktur deines Programmes, sondern die Struktur der S5-Bausteine im allgemeinen, also Vorkopf z.B. und im besonderen Kenntnisse über den MC5-Code (also den generierten Mascinencode).

mkrause schrieb:
Gibt es keine andere Lösung?

Nein, nur der von mir erwähnte Weg über den Hex-Editor. Zumindest kenne ich keine andere Lösung.

Gruß

Question_mark
 
Im Anhang mal ein pdf
Aufbau und Beschreibung S5 Bausteinkopf
 

Anhänge

  • ANHANG_step5_vorkopf.pdf
    6,3 KB · Aufrufe: 90
Hallo,

ich zitiere mal aus dem Pdf File von marlob :

Code:
P[COLOR="Red"]B[/COLOR]1 LAE: 8
Netzwerk 1
:NOP 0
:NOP 0
:U M 1.1
:BE

Aber aufpassen, hier ist ein NOP 0 zuviel. Oder im nachfolgenden Bausteinkopf