Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 33

Thema: Tasterschaltung per SPS S5

  1. #21
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    2.096
    Danke
    0
    Erhielt 673 Danke für 541 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    Code:
      M 2.0   E 0.0   M 2.1
    --| / |---|   |---(   )
     
     
      E 0.0           M 2.0
    --|   |-----------(   )
     
     
      M 2.1           M 4.0
    --|   |---------+-( S )
                    |
                    | M 2.1
                    +-( R )
     
     
      M 2.1   M 4.0   M 4.1
    --|   |---| |-+-( S )
                    |
                    | M 2.1
                    +-( R )
     
     
      M 2.1   M 4.0   M 4.1   M 4.0
    --|   |---|   |---|   |-+-( R )
                            |
                            | M 4.1
                            +-( R )
                            |
                            | M 2.1
                            +-( R )
     
     
      M 4.0           A 0.0
    --|   |-----------(   )
     
     
      M 4.1           A 0.1
    --|   |-----------(   )
    Ich würde sagen, dass der Programmcode so nicht funktionieren kann.

    Bei jedem Programmdurchlauf setzt der Flankenmerker M2.1 den Merker M4.0 (und damit den Ausgang A0.0) und wird dann rückgesetzt. Und da der Flankenmerker M2.1 immer rückgesetzt wird, kann der nachfolgende Merker M4.1 nicht gesetzt werden, und können die Merker M4.0 und M4.1 nicht rückgesetzt werden.

    Gruß Kai

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:

    vierlagig (07.02.2008)

  3. #22
    Krma1985 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.04.2007
    Beiträge
    223
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ich hoffe das mit dem bild hat geklappt.also ich habs jetzt über zähler gemacht.funktioniert auch.aber mich stört das wenn ich den taster e1.0 drücke erst beide ausgänge angehen nochmal drücken einer ausgeht.normal soll es andersrum gehn.aber bekomm ich noch hin
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  4. #23
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    2.096
    Danke
    0
    Erhielt 673 Danke für 541 Beiträge

    Standard

    Und hier noch mal ein Programmbeispiel in AWL:

    Code:
          U     E      0.0                  // Taster
          UN    M     10.1                  // Hilfsmerkerbit  
          S     M     10.0                  // Flankenmerkerbit
          U     E      0.0
          =     M     10.1
     
          UN    A      0.0
          UN    A      0.1
          U     M     10.0
          R     M     10.0
          S     A      0.0
          R     A      0.1
     
          U     A      0.0
          UN    A      0.1
          U     M     10.0
          R     M     10.0
          S     A      0.0
          S     A      0.1
     
          U     A      0.0
          U     A      0.1
          U     M     10.0
          R     M     10.0
          R     A      0.0
          R     A      0.1
    Gruß Kai

  5. #24
    Krma1985 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.04.2007
    Beiträge
    223
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    geht das auch in FUP???

  6. #25
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.733
    Danke
    317
    Erhielt 1.522 Danke für 1.283 Beiträge

    Standard

    Ja.
    Nach jeder Leerzeile startest du ein neues Netzwerk, und dann einfach die Darstellung umstellen.

    Code:
    Netzwerk
    U E 0.0
    UN M 10.1
    S M 10.0

    Netwerk
    U E 0.0
    = M 10.1

    Netzwerk
    UN A 0.0
    UN A 0.1
    U M 10.0
    R M 10.0
    S A 0.0
    R A 0.1

    Netzwerk
    U A 0.0
    UN A 0.1
    U M 10.0
    R M 10.0
    S A 0.0
    S A 0.1

    Netzwerk
    U A 0.0
    U A 0.1
    U M 10.0
    R M 10.0
    R A 0.0
    R A 0.1
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  7. #26
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    *sich vor die stirnpatsch* ...den selben fehler zweimal machen ...sorry, hatte die UN vergessen ... damn! ...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  8. #27
    Krma1985 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.04.2007
    Beiträge
    223
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    also habs so übernommen wie dus aufgeschrieben hast immer getrennte netzwerke und wenn ich es im simulator öffne und auf run gehe geht der a0.0 an und es passiert nix.der geht nicht wieder aus

  9. #28
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    2.096
    Danke
    0
    Erhielt 673 Danke für 541 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Krma1985 Beitrag anzeigen
    also habs so übernommen wie dus aufgeschrieben hast immer getrennte netzwerke und wenn ich es im simulator öffne und auf run gehe geht der a0.0 an und es passiert nix.der geht nicht wieder aus
    Welchen Programmcode meinst Du jetzt, den von Vierlagig oder den von mir?

    Gruß Kai

  10. #29
    Krma1985 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.04.2007
    Beiträge
    223
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    den code von dir

  11. #30
    Krma1985 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.04.2007
    Beiträge
    223
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    aber mir wär es lieber wenn wir bei meinen beispiel bleiben was ich per bild mitgeschickt habe weil da hab ich mich jetzt reingefitzt.

Ähnliche Themen

  1. Tasterschaltung mit Zentrals Ein/Aus
    Von j.klevenz im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 18:35

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •