Symbol für Taktgenerator im FUP

tkw

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

es geht um die Abschussprüfung Teil 1 (Elektroniker für Automatisierungstechnik). In den Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb ist ein FUP vorgegeben, in dem im Netzwerk 1 nur ein Taktgeneratorsymbol (1Hz) eingezeichnet ist. Gibt es im Step7 Programm so ein Symbol? . Der Generator kann ja in der CPU entsprechend generiert werden, er ist dann aber nicht im Netzwerk 1 zu erkennen ?!?

Vielen Dank für Eure Hilfe
 
Taktgenerator

Hi,
im Netzwerk ein "Taktgeneratorsymbol"? Klar, wenn das ein FC Baustein
ist, der vorher programmiert und so bennant wurde.

Gruss: V.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
im Netzwerk ein "Taktgeneratorsymbol"? Klar, wenn das ein FC Baustein
ist, der vorher programmiert und so bennant wurde.

Gruss: V.


Vielen Dank für die Info,

da der Merker mit M5.5 angegeben wird und die Frequenz mit 1Hz vorgegeben wird vermute ich, dass es sich um einen Taktgenerator der CPU handelt ( .5 würde ja auch 1Hz bedeuten). Wenn dem so ist, was kann ich dann ins Netzwerk 1 reinschreiben ?
 
Taktgenerator

Hi,
wenn in der SPS als Taktmerker MB5 deklariert wurde(Hardwarekonfig), dann ist M5.5 tatsächlich ein 1Hz Takt.
Mit dem "Symbol" im Netwerk verstehe ich nicht ganz..Ist da nur der Merker M5.5 zu sehen?

Vladi
 
Symbol für Taktgenerator

hallo tkw,
ich habe letztens selbst in den Unterlagen unserer Azubis dieses Symbol
gesehen aber in S7 gibt es das nicht im FUP, evtl. bei der 200'er oder so.
Ich denke aber mal mit einer UND-Verknüpfung auf den Taktmerker x.5 und einer Erklärung dazu fährst du am besten.

Guss Mario
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
wenn in der SPS als Taktmerker MB5 deklariert wurde(Hardwarekonfig), dann ist M5.5 tatsächlich ein 1Hz Takt.
Mit dem "Symbol" im Netwerk verstehe ich nicht ganz..Ist da nur der Merker M5.5 zu sehen?

Vladi

Im Netzwerk1 ist nur ein Symbol eines Rechteckgenerators (Quadrat mit G und Rechteckimpuls). Der Ausgang ist mit M5.5 bezeichnet.
 
Generator

Hi,
Ähm, über was für Programmierumgebung unterhalten wir uns hier?
S7 300, S7 200, NAIS, Mitsubishi, Toshiba, WAGO usw. ??? :confused:

V.
 
Hi,
Ähm, über was für Programmierumgebung unterhalten wir uns hier?
S7 300, S7 200, NAIS, Mitsubishi, Toshiba, WAGO usw. ??? :confused:

V.

In den Bereitstellungsunterlagen wird keine bestimmte SPS vorgegeben. Christiani liefert zur Abschussprüfung die SPS S7 312 (16E / 16A). Es wäre nun interessant, wie es in den vorherigen Prüfungen gemacht wurde ?
 
Hallo TKW!
In den Unterlagen ist nur ein Taktgenerator in NW1 symbolisiert, d.h. hier muss nur ein Takt mit der Frequenz von einem Hertz generiert werden. Nicht mehr und nicht weniger, auf welche Art und Weise ist dem Programmierer selbst überlassen. Du kannst also einen Taktmerkernehmen oder 2 Zeitglieder verschlaten, hauptsache in NW1 gibts nen 1hz-Takt.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Grüssle
 
richtig wie bekommen wir den takt bei der Quitierung der Not Aus Einrichtung hin.

Taktgenerator fürne Lampe halt.

SPS CPU 313C 2DP

Taktmerker in der HW Conf. haben wir schon gefunden aber was bringt das ?
 
richtig wie bekommen wir den takt bei der Quitierung der Not Aus Einrichtung hin.

Taktgenerator fürne Lampe halt.

SPS CPU 313C 2DP

Taktmerker in der HW Conf. haben wir schon gefunden aber was bringt das ?

Trage z.B.: Merkerbyte 0 in den Taktmerker ein.
Danach die Hardware in die SPS übertragen.

M0.0 - M0.7 haben dann die Frequenzen wie im Bild
 

Anhänge

  • tak.jpg
    tak.jpg
    80,3 KB · Aufrufe: 27
Ich kenne das Symbol noch aus meiner Zwischenprüfung. Du kannst das Netzwerk auch einfach leer- oder weglassen. Wie du das Programm in der Theroetischen Prüfung "schreibst" (lücken füllst) und wie du es programmierst ist vollkommen egal. Da guckt keiner nach. Am Ende gehts nur darum das das Programm auf dem Papier und das Programm auf der Steuerung funktioniert. Ähneln müssen die sich net.
 
Zurück
Oben