Hallo zusammen,

kann mir vielleicht jemand sagen wie ich mittels AT-Befehle in der SPS ( Siemens 313 ) SMS versenden kann?
Ich will ein Tixi Modem HG27 verwenden, hab aber keine Ahnung in was für einem Baustein, in welcher
Programmiersprache (z.B. AWL) ich das realisieren soll. Auf der Tixi-Homepage fand ich den Befehl:
AT+T SEND="SMS; To:01781234567; Temperatur im Kühlhaus zu hoch!"
Der hilft mir aber irgendwie nicht weiter.

Wär super wenn mich jemand aufklären könnte.

Danke

Markus
 
Hallo!

Ich habe zwar noch nie mit einem Tixi Modem gearbeitete aber mal kurz auf der HP nachgelesen.
So wie ich das sehe muss in der SPS gar nichts verändert werden da du mit dem Tixi direkt auf Datenbereiche zugreifst.

siehe hier:
http://www.tixi.com/tech0/?L=http://busca.uol.com.br/uol/index.html?

Bei einem Alarm Modem muss in der SPS nichts verändert werden.Wenn ich
aber ein "Normal Modem" nehme siehe Preisliste auf der HP:
http://www.tixi.com/fileadmin/tixi/images/Dokumente/Industrie-Preisliste.pdf
dann muss ich AT-Befehle einsetzten. Und wie ich das mache, das ist die
Frage
 
Frage: Wie soll das Tixi-Modem auf die S7-zugreifen? Mit welcher Schnittstelle, mit welchem Adapter?
Tixi hat von Haus aus eine RS232 bzw. manche Varianten eine RS485. Das MPI-Protokoll ist hier nicht implementiert. Wenn es sich beim vorhandenen Modem um die Version mit digitalen E/As handelt, kann eine einfache Kopplung darüber erfolgen. Dann muss in der S7 kein AT-Kommando abgesetzt werden aber ggf. eine SPS-Programmanpassung erfolgen. Ansonsten hilft nur der Einsatz einer CP340 bzw. CP341 in der S7. Dies bedeutet aber auch Änderung im SPS-Programm.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Frage: Wie soll das Tixi-Modem auf die S7-zugreifen? Mit welcher Schnittstelle, mit welchem Adapter?
Tixi hat von Haus aus eine RS232 bzw. manche Varianten eine RS485. Das MPI-Protokoll ist hier nicht implementiert. Wenn es sich beim vorhandenen Modem um die Version mit digitalen E/As handelt, kann eine einfache Kopplung darüber erfolgen. Dann muss in der S7 kein AT-Kommando abgesetzt werden aber ggf. eine SPS-Programmanpassung erfolgen. Ansonsten hilft nur der Einsatz einer CP340 bzw. CP341 in der S7. Dies bedeutet aber auch Änderung im SPS-Programm.

Ich hab mir das nochmal angeschaut. Stimmt, keine MPI-schnittstelle.
Ich brauch MPI.
Die Modem HG71 und HG76 haben eine MPI. Das ist aber schon wieder
ein "Alarm-Modem", und damit relativ teuer. Ich hab gemeint ich könnte es
etwas günstiger hinbekommen. Aber ich denk das wird nichts. Schade.

Danke trotzdem an alle.

Gruß Markus
 
Hallo,
CP mit RS232 vorhanden?
Von Phoenix Contact gibt es auch ne RS232 für ihre Inline Buskoppler (Profi/Interbus).Beispile für Profibus und s7 gibt es bei denen auf der Homepage.
Hab mit letzterem schon mal gebastelt und ein "Hallo Welt" an einen über RS232 angeschlossenen Rechner geschickt, und im Hyperterminal angeschaut.
Damit sollte dann eigentlich jedes modem über AT-Befehle erreichbar sein.
Thomas
 