Windws fähige Software für S5 ?

G

Giotto

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe mal eine Frage.
Gibt es eine Software die auf Windows läuft und mit der auf eine Siemens S5 SPS Kontakt aufnehmen kann.

Im vorraus Danke.
 
hallo,
da gibt es einiges: siemens, ibh, mhj usw.... da werden dir noch mehr leute was zu sagen können. wie soll's denn sein gut, billig, schlecht, nicht bedienbar....
mfg
dietmar
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Einfach halt.

Am liebsten einfach bedienbar, es geht halt darum das uns ein Kunde sein S5 Programm einer Altanlage geschickt hat, für die wir die Modernisierung machen sollen.
Da wir ansonsten mit Step 7 arbeiten und sonst nichts mit S5 bisher zu tun hatten, brauchen wir halt eine Software die möglichst nicht den Rahmen sprengt.
 
Hallo,

wie schon geschrieben steht gibt es da ein paar Anbieter.

ACCON-PG von uns liest und schreibt die S5D-Dateien
(mit Symbolik, Kommentaren usw.) direkt, also ohne
Konvertierung. Es ist ein DOS-Programm, dass auch unter
Windows (bis XP freigegeben) läuft, auch im Online-Betrieb.

Beschreibung ACCON-PG S5 AWL KOP FUP
http://www.deltalogic.de/software/pg26.htm

Download
http://www.deltalogic.de/download/pg26.htm
(Demoversion ist beschränkt auf 3 Netzwerke pro Baustein)

Weitere Fragen:
support@deltalogic.de

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
nicht schwerer machen als ist

hallo,
wenn das so ist gibt es bei s7 die funktion s5>s7, damit kann man s5 programme auf s7 umstricken, und solange niemand gehirnakrobatik betrieben hat geht das auch.
mfg
dietmar lorenz
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Re: nicht schwerer machen als ist

lorenz2512 schrieb:
.....damit kann man s5 programme auf s7 umstricken, und solange niemand gehirnakrobatik betrieben hat geht das auch.

Das stimmt nicht ganz.
Es kommt darauf an, von welcher S5 man ausgeht. Bei einem Programm von einer S5 110A geht das sicherlich nicht.
Ebenso wenn es sich um die Soft für große, dezentrale S5 155 Anlagen handelt, wo die Adressen schon außerhalb des PAE/PAA-Bereich liegen.

Programmteile mit Sonderbaugruppen wie Siewalog-Wiegeeinrichtungen oder stromüberwachte Signalanschaltbaugruppen kann der Übersetzer nicht.
Ich denke mit Communikationsprozessoren und Positionierern wird es ähnlich sein.

Limbo
 