Hallo erstmal bin neu hier und weiß nicht genau ob dieses Thema hier rein kommt oder wo anders. Hätte da mal ein paar Fragen.

1. Was ist der unterschied zwischen der CPU312 und der 313?
2. Wie bekomme ich raus welchen Querschnitt die Zuleitung für die SPS haben muss, hab gelesen man sollte 1,5mm² verwenden?
3. Wieviel Strom zieht den eine analoge Eingabebaugruppe (SM331), an denen nur Pt100 Sensoren hängen.

Danke schon mal im vorraus!
 
Ich habe eine Simatic 300 und folgende Komponeten angeschlossen,

1 x Stromversorgung PS307, 5A Bestnr. : 6ES7 307-1EA00-0AA0
1 x Zentralbaugruppe CPU 313 Bestnr: 6ES7 131-1AD03-0AB0
1 x Digitalbaugruppe SM323 Bestnr.: 6ES7 323-1BL00-0AB0
4 x Analogbaugruppe SM331 Bestnr.: 6ES7 331-1KF01-0AB0
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Dave,

folgender "Siemens"-Link sollte dir weiterhelfen:

http://support.automation.siemens.c...ction=cssearch&searchinprim=0&nodeid0=4000024

Dazu kann ich dir noch meine Erfahrung zum Anschluss von S7-300 CPU's geben. Also ich würde weder CPU'S noch EA Karten größer als H05V-K 0,5mm² anschließen. Bei der CPU kriegt man sonst die Adern nicht fest und spätenstens bei einem 40 pol Stecker, den Deckel nicht zu, daher gleich 0,5mm².
 
Hatte ich mir ja schon mal angeguckt, da steht z.B. "für Stromversorgung flexible Leitung, z. B. Schlauchleitung 3 x 1,5 mm²". Kann ich das bei der SPS irgendwie berechnen damit ich weiß ob 1,5mm² ausreichen oder ob das überdimensoniert ist.
 
Hallo Farinin,

für 40polige Stecker gibt es von Siemens unter der Bestellnummer 6ES7328-0AA00-7AA0 eine erhöhte Fronttür mit der auch Leitungen mit 1,0 qmm noch unter die Abdeckung passen.

Alternativ gibt es von Phoenixcontact ein Steckersystem, das ergänzend aus Pfostensteckern und Flachbandkabeln besteht und die Verdrahtung auf Klemmleiste vereinfacht.

Gruß Hagen
 
Habe z.Zt. eine Anlage wo eine S5 945U eingebaut ist, die ist mit 1,5mm² verdrahtet, muss da eine S7 300 einbauen, mit den erhöhten Fronttüren und langen 1,5mm² Aderendhülsen klappt das auch ganz gut, nur halt schön sortieren, dann passt das auch, ansonsten nehmen wir bei neuen Anlagen auch immer 0,5mm² gerade da wo 2 Drähte angeschlossen werden müssen (Minus)....
 