Referenzfahrt bei EM253 stoppen (S7-200)

Daimonion

Level-1
Beiträge
79
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute.

Ich überlege gerade ob ich softwareseitig, also in einem Baustein, eine angestossene Referenzfahrt abbrechen kann. Am schönsten wäre es natürlich, wenn ich ein Bit, ähnlich dem Stopbit bei einem Pos_Goto, nutzen könnte aber solch ein Bit, gibt es bei Pos_RReek leider nicht.

Hatte jemand von euch schon mal so einen Anwendungsfall oder einen schönen Workaround parat?

Besten Dank schon mal im Vorraus!

Grüße
 
Ich hab eine Lösung gefunden.

Wenn ich das höchstwertige Ausgangsbit des projektierten Ausgangsbit auf 0 setzt, wird der Befehl abgebrochen.

S7-200 Systemhandbuch Seite 311
 