Guten Tag

Ich schreibe eine Diplomarbeit über ein TURCK-RFID-System (BL67-GW-DP).
Dieses ist in einer Produktionsanlage über ein PROFIBUS-Netz an eine S7 416F 2DP angeschlossen.
Der PIB-Baustein, welcher für die Kommunikation mit den RFID-Kanälen verantwortlich ist, gibt mir gelegentlich eine Fehlermeldung heraus:

u.a.:16#C080A200

Ich habe herausgefunden dass es an der azyklischen Kommunikation (DPV1) liegen kann.

Nun meine Fragen:

Wie kann ich sicher herausfinden, welche der an einem PROFIBUS-Netz angebundenen Teilnehmer das Protokoll DPV1 nutzen?
Und wie kann ich die Anzahl der möglichen DPV1-Verbindungen einstellen?

Über Antworten bedanke ich mich schonmal im Voraus.

Chris
 
Am ehesten in der Hardwarekonfig bzw. im Handbuch des jeweiligen Herstellers. In der GSD-Datei sollte ja eigentlich sowas auftauchen.

In der Hilfedatei steht dazu mal Folgendes:

Register "Parametrieren"

Im Register "Parametrieren" bekommen Sie die Parameter für den DP-Slave angezeigt. Die Parameternamen und die Default-Einstellung der Werte sind in der GSD-Datei zum DP-Slave definiert.
Die Erklärung der einzelnen Parameter finden Sie im Handbuch zum DP-Slave.

DP-Alarm-Mode

Bei DP-Slaves, welche über ihre GSD-Datei als DPV1-Slaves spezifiziert sind, können Sie in einer Klappliste für die Betriebsart DPV1 oder DPV0 auswählen. Voraussetzung ist dabei, daß der jeweilige DP-Master die beiden Betriebsarten (DPV1 und S7-kompatibel) unterstützt.
In der Betriebsart DPV0 besitzt dieser DP-Slave folgendes Verhalten:

· Es können beim Slave keine Alarme projektiert werden.

· Im SFB54 wird der Slave als DPV0-Slave gemeldet.

· Diagnoseereignisse führen zu dem Aufruf des OB82

Allgemeine DP-Parameter

Allgemeine DP-Parameter sind Parameter, die durch spezielle Schlüsselwörter in der GSD-Datei das Verhalten des Slaves abhängig vom Master bestimmen (Fail_Safe und Check_Cfg_Mode). Hier werden Failsafe-Eigenschaften angezeigt und das Anlaufverhalten eingestellt. Der Ordner "Allgemeine DP-Parameter" wird nur bei Slaves eingeblendet, die den Modus "DPV1" unterstützen.

Gerätespezifische Parameter

Hier werden Parameter eingestellt, die in der GSD-Datei als Parameter für den Slave oder für die Module des Slaves definiert sind (durch Schlüsselwort "Ext_User_Prm_Data" definiert).

Hex-Parametrierung

Unter dem Ordner "Hex-Parametrierung", sind die Parametrierdaten im Hex-Format angegeben. Voraussetzung für eine Anpassung der Werte ist, daß Sie mit dem Aufbau des Parametriertelegramms des DP-Slaves vertraut sind (siehe auch EN 50170 bzw. IEC 61158).
Bei den DPV1-Slaves taucht hier der Parameter "DPV1_Status" auf. Dieser Parameter kennzeichnet die Bytes 0 bis 2 des Parametrier-Telegramms, deren Inhalt vorgegeben ist.

Siehe auch:

Konfigurieren von DPV1-Geräten

Außerdem ist zu finden:

Konfigurieren von DPV1-Geräten

Umstellen der Schnittstelle des DP-Masters und Anordnen der DP-Slaves
Wenn Sie beim Hardware konfigurieren mit STEP 7 einen DP-Master mit DPV1-Funktionalität in den zentralen Baugruppenträger stecken, ist die DPV1-Betriebsart voreingestellt. Um die Betriebsart umzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Doppelklicken Sie auf die Zeile "DP-Master" der CPU in der Konfigurationstabelle. Diese Zeile repräsentiert die DP-Schnittstelle.
  2. Klicken Sie im Eigenschaftsdialog dieser Schnittstelle auf die Klappliste "DP-Mode" und wählen die gewünschte Betriebsart:
      • "S7-kompatibel", wenn keine DPV1-Funktionen genutzt werden
      • "DPV1", wenn DPV1-Funktionen genutzt werden.
  3. Ordnen Sie die benötigten DP-Slaves am DP-Mastersystem an.
    Dabei gilt:
      • An einer DP-Schnittstelle mit DPV1-Betriebsart können prinzipiell auch DP-Slaves betrieben werden, die diese Funktionalität nicht unterstützen (z. B. DP-Slaves mit GSD-Revision < 3).
      • An einer DP-Schnittstelle in der Betriebsart "S7-kompatibel" können prinzipiell auch DPV1-Slaves betrieben werden. Die DPV1-Funktionalität wird dann automatisch abgeschaltet. Herstellerspezifische Projektierungsregeln bei bestimmten DP-Slaves können allerdings zwingend einen DPV1-Betrieb fordern, so dass Sie diese DP-Slaves nicht an das DP-Mastersystem anordnen können (wird automatisch beim Konfigurieren geprüft)!
Konsequenzen bei Umschaltung der DP-Master-Schnittstelle
Fall 1: DP-Master-Schnittstelle soll auf "DPV1" umgestellt werden:
Die bisher angeschlossenen DP-Slaves ohne DPV1-Funktionalität können Sie weiterhin an dieser Schnittstelle betreiben.
Fall 2: DP-Master-Schnittstelle soll von "DPV1" auf "S7-kompatibel" umgestellt werden:
STEP 7 prüft, ob alle DP-Slaves auf diese Betriebsart umgestellt werden können. Falls ein DP-Slave zwingend eine DPV1-Funktionalität erfordert, z. B. ein Alarm zwingend aktiviert sein muss, dann kann dieser DP-Slave nicht an dem DP-Master in der Betriebsart "S7-kompatibel" betrieben werden.
Änderungen im Aufbau eines DPV1-Slaves
DPV1-Slaves haben ein neues Steckplatzmodell ("Slotmodell") gegenüber den bisher bekannten. Die Auswirkungen für Sie als STEP 7-Anwender sind aber gering.
Wie bisher adressieren Sie i. d. R. die dezentralen Ein-/Ausgänge über logische Adressen. Die Umsetzung der Steckplatz-Adresse in eine logische Adresse geschieht automatisch bzw. dialoggeführt beim Konfigurieren eines DP-Slaves. Die Zuordnung zwischen Steckplatz und Adresse in der Konfiguration entspricht dabei der Zuordnung, die Sie über Adressumrechnungen im Anwenderprogramm ermitteln können (Umrechnung der physikalischen Adresse in ein logische und umgekehrt – mittels SFC 5 und SFC 49).
Ab STEP 7 V5.1, Servicepack 2, beginnen die Steckplätze in der Detailsicht eines DPV1-Slaves immer mit Steckplatz 1. Das hat zur Folge, dass bei DP-Slaves, die nicht über GSD-Datei projektiert werden, die DP-Anschaltung (z. B. eine IM 153) auf Steckplatz 2 sichtbar wird.
Diagnoseadresse
Die Diagnoseadresse eines DP-Slaves ändert sich durch die Umstellung nicht. Bei DPV1-Slaves wird sie automatisch dem "virtuellen" Steckplatz "0" als Stationsstellvertreter zugeordnet.
Generell gilt folgende Zuordnung:
  • Dem virtuellen Steckplatz 0 mit seiner Diagnoseadresse werden Diagnosen und Alarme zugeordnet, die nur dem gesamten DP-Slave zugeordnet werden können: z. B. Alarme von Baugruppen auf nicht projektierten Steckplätzen, Stationsausfall/Stationswiederkehr (OB 86):
  • Den übrigen Steckplätzen mit ihrer jeweiligen Anfangsadresse werden Diagnosen und Alarme zugeordnet, die von dieser Baugruppe ausgehen (z. B. von einer DP-Anschaltung IM 153-2 auf Steckplatz 2).

Das ist aber auch schon Alles zu dem Thema.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen und vielen Dank schonmal.
Ich werde dann mal gucken welche Geräte über GSD-Dateien eingebunden wurden und was ich dort über DPV1-Verhalten herausbekommen kann.

Chris
 