    Hallo,

    ich möchte ein Panel über Profibus an eine S5-115U/944CPU koppeln. Der Profibus ist parametriert und läuft nur habe ich Probleme das ich nicht auf die Daten über die FB158/159 in der CPU zugreifen kann. Das selbe Programm läuft auf eine S5-135U/928CPU ohne Probleme. Den FB158 parametriere ich wie folgt: Pera KF +128, Blen KF +2 (WinCC flex middle), CADB DB10. Sobald ich den FB158 im OB1 aktiviere geht die CPU in Stopp. Irgendwie finde ich das etwas merkwürdig, vielleicht hat da noch jemand einen Lösungsvorschlag.
    CPU944-7UA22, Baugruppenträger 700-0LB11, IM308C-3UC21 auf Steckplatz 3b.

    vielen dank im voraus, Marc
    Zitieren Zitieren CPU944 IM308C Panel FB158,FB159  

  2. #2
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    Niederlande
    Beiträge
    673
    Danke
    22
    Erhielt 143 Danke für 135 Beiträge

    Standard

    Fur die 944 hatte sie andere Standaard FB's nodig , als fur der 928. Der 928 arbeid word orientierd und die 944 Byte orientiert.

    Gruss Joop

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoopB für den nützlichen Beitrag:

    Marc_3 (20.02.2008)

  4. #3
    Marc_3 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.07.2004
    Beiträge
    30
    Danke
    12
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn man die richtigen Funktionsbausteine benutzt funzt es auch...

Ähnliche Themen

  1. Cpu944 / wf726a
    Von Joos im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 11:17
  2. FB158, FB159 aus S5-Programm nach S7?
    Von apachler im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 14:54
  3. Datenverlus bei einer S5 115U/CPU944
    Von INST im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.09.2005, 09:13
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.07.2005, 15:51
  5. S5 115U CPU944
    Von Lipperlandstern im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.02.2005, 11:14

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •