Hallo,
bin neu hier und brauch auch gleich Hilfe.
Will an einen DP-Bus mit 315-2 DP Master eine 944 mit IM 308 koppeln.
S5 habe ich das letzte mal vor 7 Jahren gemacht und da auch nur an einer
S5-100U. Will die 944 erst mal nur allein testen. Wenn ich sie, mit dem auf Platz 6 gesteckten IM 308 mit dem PG online schalten will klappt das nicht. Kann nur online schalten, AG wird erkannt [STEP 5 Var. 7.11], wenn ich die 308 vom Rack nehme?
Was mach ich falsch oder zu wenig?

Gruß Achim
 
Im308c?

Als DP-Slave lässt sich nur die IM308C einstellen. Sie ist dann aber auf dem Rückwandbus des jeweiligen Baugruppenträgers Master; und das beisst sich wohl mit der CPU944 die ja Master im Baugruppenträger sein will/soll.

Vorschlag: IM308C als DP-Master konfigurieren und die zwei DP-Linien mit einem DP/DP-Koppler verbinden.

Gruss Corrado
 
Hallo,
hatte vor wenigen Jahren etwas ähnliches in Betrieb genommen.
Sieben S5, drei S7_226 und eine Control-Logix via ProfiBus.
Prinzipiell muß die IM 308 im Prozessorbaugruppenträger als letzte Karte stecken.
Benötigt wird außerdem die Siemens Software COM ProfiBus V 5.1.
Die IM 308 ist auf jeden Fall ein Master.
Weiter wird ein Eprommer benötigt mit dem das Flashrom mit der COM ProfiBus Software programmiert wird.
Sinnvoll wäre es auch in der S5 den FB 196 zu verwenden, da man an- sonsten entweder nur die E/A Bytes (P-Adressen)verwenden kann, bzw. die Q-Adressen sehr umständlich ansprechen muß.
Um es kurz zu machen : COM-Profibus Software öffnen, dann das ProfiBus Netzwerk konfigurieren, die Hardware installieren und dann müßte es eigendlich funktionieren.
Ein Handbuch habe ich seinerzeit auch nicht gehabt.

Ich hoffe es hat wenigstens ein bischen weitergeholfen

Gruß
 