Unterschied bei CPU-Stop

ThoRaWo

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
wir haben demnächst in unserer Firma eine Abschaltung des Spannungnetzes und deshalb wüßte ich gerne mal ob es einen Unterschied gibt, bzw. wie reagiert die CPU, zwischen dem Wegnehmen der Versorgungsspannung im RUN-Betrieb und dem Wegnehmen der Versorgungsspannung im STOP-Betrieb. Und das Ganze an einer S7-400. Was passiert genau?
Danke und Gruß
ThoRaWo
 
das eine isn kaltstart (aus RUN aus und dann wieder spannung ran) das andere isn warmstart ...

die unterschiede sind im wesentlichen im programm zu finden z.b. ob OB100 bis 102 drinnen sind ... bei sauberer programmierung sollten aber beide zustände keine probleme verursachen

wenn du die möglichkeit hast sollteste aber ordentlich runterfahren, also von hand in stop und aus ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich bin der Meinung, dass bei einem Netz Aus-Ein einen Wideranlauf durchgeführt wird.

Wiederanlauf
● Beim Wiederanlauf behalten alle Daten inklusive des Prozessabbildes ihren zuletzt gültigen Wert.
● Die Programmbearbeitung wird genau mit dem Befehl fortgesetzt, bei dem die Unterbrechung eingetreten ist.
● Bis zum Ende des aktuellen Zyklusses werden die Ausgänge nicht verändert.
● Zugehöriger Anlauf-OB ist der OB 101
● Bei Unterbrechung der Stromversorgung steht der Wiederanlauf nur beigepuffertem Betrieb zur Verfügung.



Wenn aber der Betriebsartenschalter in Stellung STOP/RUN gebracht wird, so wird ein Neustart (Warmstart) ausgelöst.


Bedienfolge beim Neustart (Warmstart)
1. Bringen Sie den Betriebsartenschalter in Stellung STOP.
Ergebnis: Die STOP-LED leuchtet.
2. Bringen Sie den Schalter in Stellung RUN.


Neustart (Warmstart)
● Beim Neustart werden das Prozessabbild und die nicht remanenten Merker, Zeiten und Zähler zurückgesetzt.
Remanente Merker, Zeiten und Zähler behalten ihren zuletzt gültigen Wert.
Alle Datenbausteine, die mit der Eigenschaft "Non Retain" parametriert wurden, werden
auf die Ladewerte zurückgesetzt. Die anderen Datenbausteine behalten ihren zuletzt gültigen Wert.
● Zugehöriger Anlauf-OB ist der OB 100
● Die Programmbearbeitung wird wieder am Anfang (OB 100 oder OB 1) begonnen.
● Bei Unterbrechung der Stromversorgung steht der Warmstart nur bei gepuffertem Betrieb zur Verfügung.


Gefunden im Handbuch "Automatisierungssystem S7-400" Seite 33 CPU-Daten"
http://support.automation.siemens.c...ITRAG&csQuery0=Anlaufverhalten&subtype=130000

Gruss Hoyt
 
Hallo,

die 400er CPU läuft so an wie es in der Hardware-Konfig unter CPU-Eigenschaften parametriert wurde.
Zitat aus "Hilfe zu Zentralbaugruppen und spez. FMs":
"S7-300 und M7 kennen nur die Anlaufvariante Neustart; neuere S7-CPUs auch die Anlaufvariante Kaltstart .
Bei S7-400 können Sie wählen, ob ein Anlauf nach NETZ EIN zu einem Kaltstart (nur neuere CPUs), Neustart (Warmstart) oder einem Wiederanlauf führt. Ein Neustart bzw. ein Wiederanlauf nach NETZ EIN wird auch als automatischer Neustart bzw. automatischer Wiederanlauf bezeichnet.
Die gewählte Anlaufart ist bei CPUs mit Anlaufartenschalter unabhängig von der Stellung des Anlaufartenschalters.

Hinweis

Für die Funktion "Wiederanlauf nach NETZ EIN" muß die S7-400 batteriegepuffert sein."
Zitat Ende
weitere Infos und Beschreibungen zu den Anlaufarten findest du in der "Hilfe zu Step7" unter Registerkarte "Index" und Suchbegriff "Anlauf"

Gruß Willi
 
Zurück
Oben