Hi,
glaub mit 4-20mA ist nichts..
Aber: über ein Messwiderstand(gute Klasse!) in der Stromleitung kannst ja die 0..10 V für die SPS abgreifen.

Gruss: Vladi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Du mußt die 4-20mA auf einen 0-20mA-Eingang legen, und dann im Programm entsprechend umrechnen.

Die nötigen Informationen findest Du im Handbuch und im Siemens Support.

Gruß
Michael
 
*kopf kratz

Ich glaube, hiermit müsste es gehen:

6ES7 235-0KD20-0XA0

Minus auf: M, A- und Masse deines Gebers
24V + auf: L+ und deinen Geber
Signal Geber auf A+ und RA (Brücke)
PE auf PE (ist wohl klar)
Bei nicht verwendeten Eingängen die Konakte B+ mit B-, C+ mit C- etc brücken.

Die 4 mA musst dann passend abfragen, da die Karte so nur 0-20mA verarbeitet.
 