S7 200 auf Werkseinstellungen ?

mark_

Level-1
Beiträge
69
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe mir scheinbar die Kommunikationsschnittstelle einer s7 200 CPU 224 (1x 9Pol-SUB_D).
Ab Werk spricht die Kiste ja wohl PPI mit 9,6 Bps.
Ich wollte die schnittstelle jetzt umstellen auf MPI, weil ich mit `nem Proface Panel daran muß.
Also, verstellen konnte ich sie, aber jetzt komme ich nicht mehr drauf.
Alle Einstellungen der PG/PC-Schnittstelle habe ich bereits porobiert.

Also, was jetzt ?

Gibt es einen HW_Reset, ohne dass ich nit dem PG eine Verbindung aufbaue ?

Danke für Tipps
 
hallo,
es gibt die wipe out exe, auf der microwin cd oder kann bei siemens runtergeladen werden, aber nicht zu oft machen. aber mit ppi 187kb müsstes du drauf kommen, wenn es dein ppi kabel kann.:confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
da geht, glaube ich, mit dem Betriebsartenwahlschalter der CPU was. In Stopp oder Term schaltet dann die CPU wieder in ein Standardprotokoll zurück (hoffe ich). Schau doch mal in die Betriebsanleitung, ob ich da richtig liege ...
 
neeeeee

mit dem Betriebsartenschalter...da tut sich nichts.
Ich gehe mit einem USB-MPI/DP Adapter auf die Steuerung.
Ich hatte diesen als PPI-9,6 eingestellt und das funktionierte.

Kann denn sowas sein, daß man keinen zugriff mehr bekommt. Das kann mein Toaster auch. (kostet nur weniger)
 
sch.....ade!

hab nun selber nochmal im Handbuch nachgelesen - frei programmierbare Kommunikation, das trifft es leider für Dich nicht :(

Die frei programmierbare Kommunikation kann nur im Betriebszustand RUN der S7--200 aktiviert werden. Wenn die S7--200 in den Betriebszustand STOP versetzt wird, wird die frei programmierbare Kommunikation angehalten und die Kommunikationsschnittstelle kehrt mit den Einstellungen, die im Systemdatenbaustein der S7--200 eingerichtet sind, zum PPI--Protokoll zurück.

Im Handbuch ist da was von Multimasterkabel etc.pp. die Rede - also ist man, scheint es, gezwungen, die CPU nun mit den geänderten Netzeinstellungen anzusprechen - siehe Kapitel 7 des Handbuchs.

PS: noch den Link zum Handbuch:
https://support.automation.siemens....tandard&viewreg=WW&objid=10805150&treeLang=de
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hmmmm !

hallo,
es gibt die wipe out exe, auf der microwin cd oder kann bei siemens runtergeladen werden, aber nicht zu oft machen. aber mit ppi 187kb müsstes du drauf kommen, wenn es dein ppi kabel kann.:confused:


Was macht die Wipe out exe ?
Ich habe scheinbar die Kommonikation auf 187,5 eingestellt und komme wie gasagt nicht mehr auf die Steuurung. Dieses Serielle PPI Kabel kann maximal 115kb.
also bei aller Testerei.... ich komme nicht wieder ran.
Wer baut bzw. verkauft so einen Scheiß ??

Mark
 
hallo,
die wipe out exe setzt alles auf werkseinstellung zurück, löscht den speicher, halt so als ob du die cpu aus dem karton genommen hast, 9,6kb kommunikation.
 
bin ich zu dämlich ??

Wipeout.exe

Com 1 (o.k.)
CPU Power aus ( 24V abgezogen)
Schalter in Term (erledigt)
Kabel auf 9.6 DCE, 11bit (eingestellt)
Taste drücken und sofort power auf cpu.....?

was ist sofort ? Taste+24V ein im gleichen Moment,
während des hochzählens, oder sofort danach ??

Alles Probiert, das Teil bleibt stur !
 
Hallo Mark,
wenn Du ein Eprom mit irgendeinen funktionierenden Programm hast kannst Du mal versuchen die CPU damit wieder flott zu kriegen.
CPU aus, Eprom stecken, CPU einschalten.
Dann müstest Du die auf dem Eprom hinterlegten Einstellungen einschließlich der Schnittstelleneinstellungen haben.

MfG Günter.
 