Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 33 von 33

Thema: Programmierung Störmeldeverzögerung

  1. #31
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    2.096
    Danke
    0
    Erhielt 673 Danke für 541 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von homei Beitrag anzeigen
    Könnte ich z. B. den FB2 als parametrierten Baustein erstellen (so wie FB1) mit 30 Meldungen und diesen dann über einen FB3 aufrufen. Ich habe nämlich mindestens 6 baugleiche Anlagen mit über 30 Meldungen?
    Hier ist mal ein kurzes Programmbeispiel für 2 Anlagen mit jeweils 2 Störungsmeldungen.

    Gruß Kai
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  2. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:

    Ganz (06.06.2008),homei (29.02.2008)

  3. #32
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    hätte mich auch gewundert, wenn kai da nix zu beispielen würde
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  4. #33
    homei ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.01.2008
    Beiträge
    100
    Danke
    139
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Kai Beitrag anzeigen
    Hier ist mal ein kurzes Programmbeispiel für 2 Anlagen mit jeweils 2 Störungsmeldungen.

    Gruß Kai
    Hallo Kai,

    vielen Dank für das Beispiel. Das wirkt auf mich wie das Hohe C.

    MfG
    homei

Ähnliche Themen

  1. B&R Programmierung
    Von Viper86 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 16:53
  2. S5 Programmierung PW?
    Von Brian84 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 14:39
  3. sps Programmierung
    Von lieuthnant im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 15:31
  4. Programmierung mit TCP/IP
    Von Linde im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 11:25
  5. Programmierung KM PS4-341
    Von 62addi im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.08.2005, 20:46

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •