    Hi,

    ich habe es schon gesehen, finde es aber nicht wieder.

    Wie sind die Adressen von Erweiterungsmodulen bei der 200er?

    Werden 2 Byte für jedes Modus reserviert oder ist das abhängig von der Bauart?

    pt
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.
    Zitieren Zitieren S7 200 Adressen der Erweiterungsmodule ??? Wo dokumentiert?  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    Steht im Systemhandbuch der 200.
    Bei den Modulen, die ich eingesetzt habe, war es immer so, im jeweiligen Adressraum mit der nächsten freien (Byte-)Adresse begonnen wurde, z.B. AW0 oder E2.0. Kann jetzt aber nicht sagen, ob das Digital I/O-Modul auch dann E2.0 bekommt, wenn es hinter dem Analogmodul wäre.
    Ich würde es einfach probieren, z.B. mit Blinktakt auf einen Ausgang.

  3. #3
    plc_tippser ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Hi Zottel,

    ich habe das besch... Systemhandbuch rauf und runtergeblättert. Ich könnte schwören, ich habe schon ein Bild damit gesehen, finde es aber nicht wieder. Und der Index des Handbuchs oder der Aufbau des Systems beantwortet solch seltene Fragen natürlich nicht.

    Aber mit dem Probieren könnte es natürlich gehen.

    so long

    pt
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.

  4. #4
    Registriert seit
    17.10.2004
    Beiträge
    144
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    kenne die 200er leider nicht.
    Vielleicht hilft Dir das System der 400er weiter.

    Bei Digitalbaugruppen der 400er ist die
    default Adresse = (SteckplatzNr - 1) x 4
    also bei Steckplatz3 = 3-1 = 2, 2 x 4 = 8

    Für Analog-Baugruppen bei der 400er ist die
    default Adresse = (SteckplatzNr-1) x 64 + 512
    also bei Steckplatz6 = (6-1) x 64 + 512 = 832

    Sowas gehört im Handbuch unter Aufbau und Adressierung.

    Limbo
    Wenn ich Schuhe und Strümpfe ausziehe, kann ich bis 20 zählen.

  5. #5
    Registriert seit
    07.07.2004
    Beiträge
    3.285
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Standard

    Hallo pt,
    guck mal auf der Siemens Homepage mit der ID 1109582. Ich denke, dass Du in dem PDF-Dokument auf Seite 46 die gesuchten Infos findest.
    Die Adressbreite ist dann wahrscheinlich aber von dem jeweils verwendeten Modul abhängig.
    Gruss
    Question-mark
    ''Ich habe wirklich keine Vorurteile.
    Meine Meinung ist nur die Summe der Erfahrungen" ... (Question_mark)
    Zitieren Zitieren S7-200 Erweiterungsmodule  

  6. #6
    plc_tippser ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi Qm,

    Ich wusste es

    Das Handbuch habe ich schon rauf und runter gesucht, sollte vieleicht die Sonnenbrille abnehmen.

    Supi und danke anch an alle anderen

    pt
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 11:43
  2. ABB CS31 Erweiterungsmodule anschließen
    Von segler1000 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.11.2009, 11:05
  3. Suche defekte Logo Erweiterungsmodule
    Von Nachbar im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 05:01
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 18:01
  5. S7 200 und Erweiterungsmodule
    Von Unregistriert im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 08:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •