Probleme mit TP177A

settelma

Level-1
Beiträge
356
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich hab ein Problem mit dem Touchpanel TP177A.
Ich hab mir das ding gekauft und wollte ein Projekt transferieren.
Die Meldung war das ich das Betriebssystem aktualisieren muss um transferieren zu können.
Da ich das mit einem anderen TP177A schon mal gemacht hab und das
alles geklappt hat hab ich das am neuen Panel auch gemacht.
Verbindung war da und aktualisierung lief. Eigentlich war dann alles fertig
bis ich die Meldung bekam das die aktualisierung nicht erfolgreich war.
Bin dann auf Cancel gegangen und siehe da, das Panel neu gebootet und
so wie es aussieht kein Betriebssystem mehr drauf.
Ich bekomme jetzt keine Verbindung mehr zu Panel her und hab keine
Ahnung wie ich das Betriebssystem wieder drauf bring.

Hoffentlich kann mir jemand helfen.

Gruß Markus
 
Hallo Markus,

schau mal unter dem Menü "Projekt / Transfer / Betriebssystem aktualisieren".

In dem flex ist ein Image des Betriebssystems vorhanden, dass Du auf diese Art auf das TP überspielen kannst.


Gruß
raika
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Problem ist das ich keine Verbindung mehr zum panel herstellen kann.
Ich schalte das Panel ein, dann inizialisiert das Panel, dann kommt die Meldung "no filesystem" und dann hab ich auf dem Panel nur noch nen blauen Bildschirm.

Hab keine Ahnung wie ich das wieder beheben kann.

Gruß Markus
 
Hallo Markus,

mit dem TP177A habe ich bisher noch nicht gearbeitet.
Doch wie ist es mit dem seriellem Transfer?
Versuch mal mit RS232 das OS auf das OP zu spielen.

Gruß
raika
 
Hab ich schon versucht.
Bin mir nur nicht sicher was ich alles am PC einstellen muss.
Am Panel kann ich ja nichts einstellen da nur blauer Bildschirm.
Das ist auch erst mein zweites Panel, bis quasi noch frischling.

Ich kann am Panel mit den Dip-schalten nur RS422 bzw.RS485 oder MPI bzw. PPI bzw. DP instelleln. Ich hab einen USB-Seriell adapter, aber der macht soviel ich weis nur RS232.

Bin völlig Planlos wie ich das jetzt hinbekomm.

Gruß Markus
 
Panel ist blank..

Hi,
startet der Loader am Anfang, beim Boot? Eigentlich sollte es sein..Dann kannst du auf Transfer schalten.

Vladi
 

Anhänge

  • TP_Loader.pdf
    6,3 KB · Aufrufe: 46
Nein der startet eben nicht.
Das ist ja das Problem.
Brauch ich für den Seriellen Übertragungsweg einen RS232-RS485 adapter.
Gibts sowas überhaupt.
Wenn ich auf die RS485 Schnittstelle käme müsts doch eigentlich funktionieren?

Gruß Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
O-Oo

Nein der startet eben nicht.
Das ist ja das Problem.
Brauch ich für den Seriellen Übertragungsweg einen RS232-RS485 adapter.
Gibts sowas überhaupt.
Wenn ich auf die RS485 Schnittstelle käme müsts doch eigentlich funktionieren?

Das ist aber Sch....Ahm, Siemens Hotline.
RS232-485 Adapter: klar gibt es das, auch von verschiedenen Hersteller.
Der Adapter für die S7 200 SPSen ist prinzipiell auch einer!

Vladi
 
...Wenn ich auf die RS485 Schnittstelle käme müsts doch eigentlich funktionieren?

Gruß Markus

Hallo Markus,

mit Einstellungen auf dem TP ist ja wohl nichts.
Du musst erst das OS neu aufspielen bevor Du Transefrmodus etc. einstellen kannst.
Versuch doch mal die MPI-Standardeinstellung mit 187,5 über die USB-SST und Deinem Adapter.

Du musst aber auch das PG als einzigen Master am Bus aktivieren.

Viel Glück!

raika
 
Das hab ich auch schon probiert.
Ich denke ich muss irgendwie auf die RS485 am Panel kommen.
Bin mir aber nicht sicher. Ich will nicht so nen Adapter kaufen
wenns dann doch nicht funktioniert.
Ich hab am laptop einen USB-Seriell Adapter. Ich kenn mich da nicht wirklich aus. Setzt der das dann auf RS323 oder auf RS485 um. Oder was ist der Unterschied? Brauch ich ein spezielles Kabel dafür?

Gruß Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
hast Du den Link gelesen ?????
Da steht doch was für ein Kabel !
https://mall.automation.siemens.com/DE/guest/index.asp?aktPrim=-1&SearchIn=ALL&SearchFor=ARTICLE_NUMBER&SearchScrope=catalog&lang=de&searchText=6ES7+901-3CB30-0XA0
Aber Du Hast doch schon TP177A geprogt also ist das Kabel vorhanden und über MPI geht das nicht!
Bei Transfereinstellungen musst du dann Seriell und die Schnittstelle einstellen Baudrate natürlich.
Wenn Du ein USB-PPI nimmst musst natürlich das einstellen !!!

HDD
 
Ich hab einen "PC-Adapter USB 6ES7 972-0CB20-0XA0" und mit dem komm ich nicht drauf weil wahrscheinlich die RS485 auf dem Panel aktiv ist.
Aber ich kann ja nichts einstellen auf dem Panel.
Und mit dem PPI-Kabel funtioniert das dann oder?
Ich kenn mich da zu wenig aus drum frag ich recht blöd.

Gruß Markus
 
Wenn ich mich nicht irre geht es nur mit dem PPI-Multimaster !
Der Projekttransfer funktioniert auch nur darüber musste das feststellen und 100€ bezahlen!

HDD
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Projekttransfer funktioniert auch mit dem PC-Adapter USB.
Ich muss am Panel die MPI-Schnittstelle einstellen dann klappt das.
Aber jetzt kann ich ja nichts einstellen das ist das problem.

Gruß Markus
 
Hab ich nicht da.

Ich hab mir jetzt meinen PC Adapter USB nochmal angeschaut und auf der
Siemens Seite steht das ich mit dem auch auf die S7-200 drauf komm.
Dann müst das doch mit dem auch gehen!?

Gruß Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also bei meinen letzten TP177A glaube so vor einem Jahr ging es mit MPI Adapter nicht das Projekt zuübertragen auch bei Nachfragen Hotline und Vertriebler wurde mir das bestätigt. Ich habe mich dann in meiner unvergleichlichen Art beschwert.
Vielleicht hat das ja geholfen und die haben es geändert he he!!!
Hast du bei deinem Update versuchen auch den Haken für Urladen gesetzt?
Die Schnittstelle richtig eingestellt unter Transfereinstellungen?
Ich kenne den USB-Adapter nicht aber der soll auch PPI können und das automatisch erkennen aber ob das mit winccflex geht keinen Plan mit Microwin soll es gehen!

HDD
 
Zuletzt bearbeitet:
So langsam versteh ichs gar nicht mehr.
Ich hab ein zweites TP177a bei mir. Mit meinem PC-Adapter komm ich
da über die MPI-Schnittstelle dauf.
An dem hab ich auch ein Update des Betriebssystems machen müssen.
Das hat aber funktioniert.
Irgendwie muss ich doch auf dieses Sch... neue Panel kommen.

Gruß Markus
 
Ich habs hinbekommen :)
Habs mit nem RS232 auf RS485 adapter versucht.
Zuerst keine Verbindung, dann hab ich den Hacken gesetzt "auf Werkseinstellungen zurücksetzten".
Und es hat tatsächlich funktioniert.

Danke an alle die mir geholfen haben.
Das Forum ist echt der Hit.

Gruß Markus
 