Fm 355-2c

Cleamlouis

Level-1
Beiträge
19
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe SPS- Gemeinde,

ich habe folgendes Problem.
Ich habe eine CPU 313-2DP und eine FM 355-2C. Nun will ich einen PT100(mit 3 Leitern) dort anschliessen. Werde aber aus dem Handbuch nicht wirklich schlau. :sb8: . Desweiteren steht im Handbuch immer etwas vom FB PID_FM, kann diesen aber leider nicht finden. Ist dieser vielleicht gleich dem FB52 (FMT_PID) ????

Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe. :sm24:

mfg

Cleamlouis
 
der Baustein [SIZE=-1]FB 31 PID_FM sollte irgendwo im Container FM 355, 455 PID Control zu finden sein...

...evtl. eine Bibliothek auf einer evtl. beiliegenden CD? kenn den Lieferumfang leider nich :rolleyes:
[/SIZE]
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im Lieferumfang ist eine CD mit der Parametriersoftware für die Baugruppe dabei . Diese solltest du installieren . Danach steht dir in der Bibliothek ein Unterordner für deine Baugruppe mit den Bausteinen zur Verfügung + ein Beispielprojekt , das du ganz normal öffnen kannst (Beispielprojekte anwählen).
Handbuch Seite 166 ist der Anschluss doch erläutert
 

Anhänge

  • S7ft355a.pdf
    11 KB · Aufrufe: 33
Zuletzt bearbeitet:
Hallo.

Erst mal Vielen Dank für die bisherigen Tipp's. Haben etwas geholfen.
Nur mein Anschlussproblem der PT100 an die FM 355-2C noch net. Hab zwar den Anschlussplan gefunden, ihn auch meiner Meinung nach richtig gedeutet und den PT richtig angeschlossen, kann aber in der Reglerparamtetrierung im Kreisbild den PT nicht erkennen, sprich er liefert mir keine Temperatur.

Vielen Dank schonmal für Eure Antworten.

gruß

Cleamlouis
 
1 Fühler reagiert auf 2 Eingänge

Hallo,

ich habe folgendes Problem, ich habe 3 Fühler, die in einer Kammer sind. 2 Fühler zeigen den richtigen Wert an. Der 3te Fühler zeigt den gleichen Wert an wie der 2te Fühler. D.h. Eingänge reagieren auf den gleichen Fühler. Weiß irgendwie net mehr richtig weiter.
Vor der Regleroptimierung zeigten Fühler 1 und 3 die richtigen Werte und Fühler 2 einen Konstantwert an.

Es handelt sich um eine FM 355-2C und um 3 PT 100 - Fühler.

Vielen Dank für eure Antwort.

mfg

Cleamlouis:sm6:
 
Hallo.

Also ich habe keine Brücken zuviel gemacht. Muss wohl ein Programmierfehler in irgend nem DB sein vermute ich. Da der Fühler 3 (DB3) einwandfrei funktinoiert hat, hab ich diesen ausgedruckt und mit den anderen beiden DB's verglichen. Waren eigentlich gleich (bis auf die Kanalnummer logischerweise). Jetzt ist es so das Fühler 2 (DB2) richtig funktioniert, aber dafür Eingang 1 und Eingang 3 gleich sind. Beide reagieren auf Fühler 3.
Werd noch wahnsinnig.:sw13: :sb8:
 
Jo Klemme M(ana) ist mit M - anschluss der CPU verbunden.
Ich denke auch nicht das es an der Verdrahtung liegt, da die Fühler ja eigentlich funktionieren.
 
Zurück
Oben