marlob
Level-3
- Beiträge
- 5.152
- Reaktionspunkte
- 1.300
-> Hier kostenlos registrieren
Ausserdem hast du im DB für den FMT_PAR bei den Fühlern 2 und 3 einen Index > 0 stehen. Damit änderst du beim F2 die Filterzeitkonstante für Analogeingang auf und beim F3 die "Normierung Analogeingang Messbereichsende entspricht 100%" auf 0
Ich denke nicht das das gewollt ist
Ich denke nicht das das gewollt ist