IM308 als Master geht in STOP wenn S7 315DPals Slave im Profibus DP fehlt

x108

Level-1
Beiträge
16
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe das Problem, dass die CPU S5 135 in STOP geht und die STOP- LED langsam blinkt. Fehler tritt auf wenn die IM 308 ( Master ) in Stop geht. Durch Test kann der Fehler simuliert werden. 1. Unterbrechung der Spannungsversorgung der CPU S7 315 DP ( Slave ) oder 2. Unterbrechung des Profibusstörung zum am Slave ( S7 315DP). Die SPS S5 135 geht duch 1 bis 2 mal STOP nach RUN wieder in RUN und alles läuft wieder.
Das Profibusprojekt wurde mit COM- Profibus erstellt.
Gibt es eine Möglichkeit die IM308 so zu parametrieren, das sie im RUN bleibt auch wenn die S7 Station als Profibusteilnehmer fehlt, bzw. was geht zu machen das die Haupt SPS (S5 135 ) bei Profibusausfall nicht in STOP geht.
icon5.gif


Mit freundlichen Grüßen

x108
 
... kann es sein, dass dir bei den geschilderten Fällen jeweils der Bus-Abschluiss verloren geht ? Ist die besagte Station an einem Ende des PB ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich denke in deiner COM Profibus Projektierung ist die S7 mit Ansprechüberwachung/QVZ parametriert.

Zum entfernen musst du in der Projektierung die Eigenschaften des Slaves ändern.
Haken bei Ansprechüberwachung raus oder Fehlermodus auf "Keine".

Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit mit dem FB192 die Kommunikation zu den Stationen zu überwachen.
Evtl. ist hier ein Stop Befehl programmiert.

Was sagt den der U-Stack?

Gruß, Centi
 
Hallo, vielen Dank für Deine Unterstützung. Ich werde das Profibusprojekt so ändern und dann den Fall weiter beobachten.

Viele Grüße x108:grin:
 
Zurück
Oben