    Guten Tag

    Kann mir jemand helfen, ich möchte mit s7-300 CPU314 und OP3 machen, dass ich mittles dem OP werte in einem DB ändern kann wie zum Beispiel zeitrelais usw....geht das überhaupt, wenn ja wie (zumindest so ansatzweise)?

    Danke im voraus Damb
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Zeiten ändern mit OP3  

  2. "Du schreibst an deinen Timer eine Variable für den Zeitwert.
    Bei den S7 Timern ein Word, bei den IEC Timern ein Doppelwort. Im OP kannst du dann Variablen anlegen, mit der Adresse des DBs oder Merkers, je nachdem was du genommen hast. Die Praxis ist DB.

    Probier mal und sonst meld dich wieder.

    pt"


  3. #2
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    Danke
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge

    Default

    Hi,

    wenn das OP3 für S7 300 geeignet ist, dann kannst Du da natürlich auch die Werte in den DB´s ändern.

    Was hast Du denn für Grundlagen und Software?

    pt
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.

  4. #3
    Anonymous Gast

    Default

    software: ProTool Lite und step7
    G. kenntnise: 1-2 Woche SPS/OP3 + ein stück in der gewerbeschule, bin also noch nicht so der kenner

  5. #4
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    Danke
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Du schreibst an deinen Timer eine Variable für den Zeitwert.
    Bei den S7 Timern ein Word, bei den IEC Timern ein Doppelwort. Im OP kannst du dann Variablen anlegen, mit der Adresse des DBs oder Merkers, je nachdem was du genommen hast. Die Praxis ist DB.

    Probier mal und sonst meld dich wieder.

    pt
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.

Similar Threads

  1. LOGO8: Zeiten bei Asynchronem Zeitgeber extern ändern
    By Kleineslicht in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 2
    Last Post: 26.09.2016, 16:18
  2. Alle IEC-Zeiten im MP277 ändern
    By chriswin in forum HMI
    Replies: 4
    Last Post: 22.09.2011, 14:54
  3. OP3 mit Protool projektieren
    By PättPit in forum HMI
    Replies: 0
    Last Post: 31.05.2010, 18:22
  4. S5-95U mit OP3
    By AmriuS in forum Simatic
    Replies: 13
    Last Post: 19.03.2008, 16:22
  5. OP3 mit Runtime simulieren
    By x108 in forum HMI
    Replies: 1
    Last Post: 09.04.2006, 19:32

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •