-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
kann mir jemand einen Hinweis geben.
Ich habe mein Programm mit PLCSIM getestet - alles wunderbar.
Nun wollte ich es in die SPS laden und bekomme diese Fehlermeldung:
Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 314C-2 DP
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 314-6CG03-0AB0 Hardware 2
- - - Firmware V 2.6.4
Boot Loader Firmware-Erweiterung A 0.21.0
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
Ereignis 1 von 10: Ereignis-ID 16# 2522
Bereichslängenfehler beim Lesen
M-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 264
Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
Prioritätsklasse: 1
interner Fehler, kommendes Ereignis
17:46:17.622 11.03.2008
bedeutet das, das die SPS das WM 264 nicht adressieren kann?
Wie kann ich herausbekommen. wie groß der M-Bereich meiner CPU ist
MfG
Homei
leider habe ich bisher keine praktische Erfahrung.
kann mir jemand einen Hinweis geben.
Ich habe mein Programm mit PLCSIM getestet - alles wunderbar.
Nun wollte ich es in die SPS laden und bekomme diese Fehlermeldung:
Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 314C-2 DP
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 314-6CG03-0AB0 Hardware 2
- - - Firmware V 2.6.4
Boot Loader Firmware-Erweiterung A 0.21.0
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
Ereignis 1 von 10: Ereignis-ID 16# 2522
Bereichslängenfehler beim Lesen
M-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 264
Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
Prioritätsklasse: 1
interner Fehler, kommendes Ereignis
17:46:17.622 11.03.2008
bedeutet das, das die SPS das WM 264 nicht adressieren kann?
Wie kann ich herausbekommen. wie groß der M-Bereich meiner CPU ist
MfG
Homei
leider habe ich bisher keine praktische Erfahrung.