Anfängerfrage

Brunoooo

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich arbeite mich gerade in das S7 Thema ein und unter dem Motto "learning by doing" habe ich mir mal ein Paket zusammengestellt.


-Programmierkabel, USB/PPI--Multi--Master
-CPU 224, DC/DC/DC, 14 Eingänge / 10 Ausgänge
-STEP 7--Micro/WIN (V4.0) Einzellizenz (CD--ROM)
-STEP 7--Micro/WIN Optionspaket: STEP 7--Micro/WIN 32 Operationsbibliothek, V1.1(CD--ROM)

Ich möchte mit Microwin Programme erstellen, und diese dann an die SPS übertragen. Jetzt ist mir ein Adapter in die Finger gekommen. Der hat die Nummer

6ES7 972-0CA21-0XA0

Bei Siemens auf der Seite finde ich den nicht. Das ist ein RS232 auf MPI Adapter(steht zumindest drauf). Kann ich diesen anstelle des leicht ungünstigen Programmierkabels benutzen?

Danke für eure Hilfe.

Gruß Bruno
Programmierkabel, USB/PPI--Multi--Master


Programmierkabel, USB/PPI--Multi--Master
 
Hallo,

PPI und MSI sind zwei grundlegend unterscheidliche Kommunikationen.
PPI ist ähnlich einer RS485 aufgebaut.
PPI war fürher ein amerikanischer Standart, von Texas Instruments, MSI ein Eueopäischer Standart von der Fa. Siemens usw. usw.

Du kannst mit einen MSI Adapter nicht auf die S7-200 zugreifen.
MSI ist in den Steuerungen S7-300 und S7-400 enthalten.

Falls du dir noch keine Komponenten gekauft hast würde ich dir zum lernen eine s7-312C und S7-Lite oder viel besser S7-Basic for Students 365d empfehlen. Dazu eine alte gebrauchte AI/AO Karte.

Falls du bei deinen Adaptern freie auswahl hast würde ich dir zu eine TS 6.0 Adapter raten.
 
Hallo Brunoooo,

zu dem Kabel kann ich dir nichts sagen, aber was deine Ausrüstung betrifft so würd ich sagen das reicht für den Anfang. Kommt natürlich drauf an was du später mal vor hast.

Bei mir wars im Prinzip nicht anders ich habe mich mit einer S7-224 hingesetzt und ein bisschen damit getüftelt (während der Nachtschicht) und so Grundkenntnisser erworben.
Danach habe ich mich mit diesen Kenntnissen in einer anderen Firma beworben und arbeite da heute als SPS - Programmierer (wobei da auch etwas Glück dabei war) und habe jetzt immer mehr mit S7-300 zu tun.

Aber für die ersten Schritte tuts eine S7-200 ganz gut.

Gruß smartie
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe mich da gestern auch noch ein wenig hier eingelesen. So wie ich das verstanden habe könnte ich mit dem MPI die SPS programmieren. Aber die SPS muß der Slave sein. Ich möchte im Anschluss gucken, ob die S200 an einer Neuentwicklung von uns funktioniert. Und dafür muß die SPS der Master sein. Und somit brauche ich das PPI-Kabel.Habe aber auch eine Bauanleitung gefunden. Vllcht bastel ich mir das. Aber danke für eure Antworten.

Gruß Bruno
 
Ich benutze mein normales Kabel das ich auch für die 300 er oder 400 er Steuerungen verwende. Geht einwandfrei. Muss nur die PG-Schnittstelle jeweils auf PPI umstellen.

Ich verwende eine Original PCMCIA-Karte(CP5511) von Siemens mit passendem Adapter(CP 5511 HW-Adapter)
 
Habe auf der Siemens Seite einen Eintag gefunden, das ich mittels MPI nur mit anderen SPSen (300/400) auf die 200 zugreifen kann. Ist das richtig?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

also wie ich schon oben erwähnte kann ich zu MSI nichts sagen (sagt mir ja selber nix).

Aber mit einem MPI Kabel kannst du eine 200er SPS programmieren, was das mit Master oder Slave zu tun haben soll ist mir unklar.

Ich setze ein MPI Programmierkabel ein mit dem ich sowohl eine 200er als auch eine 300er SPS programmieren kann. Das ganze geht über einen Adapter CP5512 (6GK1551-2AA0) den man dann wahlweise als PPI oder MPI betreiben kann.

Gruß smartie
 
Hallo,

PPI und MSI sind zwei grundlegend unterscheidliche Kommunikationen.
PPI ist ähnlich einer RS485 aufgebaut.
PPI war fürher ein amerikanischer Standart, von Texas Instruments, MSI ein Eueopäischer Standart von der Fa. Siemens usw. usw.

Du kannst mit einen MSI Adapter nicht auf die S7-200 zugreifen.
MSI ist in den Steuerungen S7-300 und S7-400 enthalten.
.

MAXIIIIIIIII......... liest Du deine Texte eigentlich auch mal selber durch ???? Früher waren es ja nur Rechtschreibfehler aber jetzt wirfst Du ja alles durcheinander..... :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
MAXIIIIIIIII......... liest Du deine Texte eigentlich auch mal selber durch ???? Früher waren es ja nur Rechtschreibfehler aber jetzt wirfst Du ja alles durcheinander..... :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:

Ja, hatte davor Mainboards angesehen.
Tschuldigung,


Noch zu TS Adaptern;
Mit einen TS Adapter kann lässt sich direkt in ein komplettes Netz sich einlinken, sehr vorteilhaft sind auch Micromaster oder Posmo in einen vorhandenen DP Netz zu konfigurieren.
 
Habe die Leute von Siemens mal angeschrieben und als Antwort habe ich folgende Mail erhalten

Sehr geehrter Herr Brunoooo,

wenn Sie sich direkt mit der S7 224 über den PC Adapter verbinden wird dies nicht funktionieren, da die Spannungsversorgung nicht ausreichend ist. Aus Software Sicht sollte es aber keine Probleme geben, dh. wenn Sie beispielsweise eine S7 300er CPU im selben Netz haben, können Sie über diese auch die S7 224 erreichen. Die S7 300 liefert ausreichend Spannung. Einen Link für eine Kurzanleitung zum PC Adapter finden Sie nachfolgend:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/14053309

Fuer Rueckfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfuegung.

Mit freundlichen Gruessen

Ihr Technical Support fuer Automatisierungs- und Antriebstechnik Tobias Lemme
 
Zurück
Oben