Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16

Thema: CREAT_DB . COUNT / Mit WORD rechnen

  1. #11
    Registriert seit
    07.02.2008
    Ort
    Tonga
    Beiträge
    72
    Danke
    14
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    versteh ich dich richtig? du möchtest die SFC übertragen?

    wenn dem so ist, nich machen, brauchste nich, die sind in der cpu implementiert und du brauchst nur den aufruf schreiben und den entsprechenden baustein übertragen ...
    Nein den Aufruf natürlich wie oben gepostet.

  2. #12
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    6ES7 315-2AF03-0AB0? ...tut erstmal nichts zur sache, wäre trotzdem interessant...

    ...kannst du mal im OB1 nen SFC22-aufruf einbauen und versuchen zu übertragen?

    ...was ist sonst noch in dem baustein drin, den du nicht übertragen bekommst?
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #13
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    grad noch einen Tip von Larry bekommen ...

    öffne mal den Bausteinordner online und sieh nach ob die SFC22 und SFC23 vorhanden sind ...
    Geändert von vierlagig (17.03.2008 um 08:47 Uhr)
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  4. #14
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.794
    Danke
    398
    Erhielt 2.417 Danke für 2.013 Beiträge

    Standard

    Da häng ich mich doch auch noch mal direkt dran ...

    Ich würde auch vielleicht (um den Fehler zu finden) erstmal den einen Aufruf einprogrammieren und zum Laufen bringen und dann den Anderen.
    Hierbei würde ich mit dem Create_DB anfangen ...

    Des weiteren würde ich bei Create_DB nicht als IN- und OUT-Parameter die gleiche Variable nehmen.

    Gruß
    LL

  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:

    cosmomaster (17.03.2008),vierlagig (17.03.2008)

  6. #15
    Registriert seit
    07.02.2008
    Ort
    Tonga
    Beiträge
    72
    Danke
    14
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Daumen hoch

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    6ES7 315-2AF03-0AB0? ...tut erstmal nichts zur sache, wäre trotzdem interessant...
    315-2AF02-0AB0

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    ...kannst du mal im OB1 nen SFC22-aufruf einbauen und versuchen zu übertragen?
    Mit SFC22 funktioniert das aber nicht mit SFC23

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    ...was ist sonst noch in dem baustein drin, den du nicht übertragen bekommst?
    Nichts!

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    ...öffne mal den Bausteinordner online und sieh nach ob die SFC22 und SFC23 vorhanden sind ...
    SFC23 ist auf der CPU NICHT vorhanden. Was bedeutet das?

  7. #16
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von cosmomaster Beitrag anzeigen
    315-2AF02-0AB0
    SFC23 ist auf der CPU NICHT vorhanden. Was bedeutet das?
    das du sie nicht aufrufen kannst ... weil sie nicht drinnen ist, weil nicht die aktuellste firmware installiert ist ...

    hier kannste die aktuelle runterladen
    hier die beschriebung dazu einsehen
    Geändert von vierlagig (17.03.2008 um 13:24 Uhr) Grund: direkt die .exe eingebunden
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

Ähnliche Themen

  1. 24V Count Betriebsart Drehzahlmessung
    Von mitchih im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 07:35
  2. ET200S 1 Count 24V einbinden
    Von mitchih im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 16:54
  3. IM-151 Standard und 1 COUNT 24V/100 kHz C
    Von andyecht im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 10:43
  4. Suche Count 40khz Modul SC
    Von lorenz2512 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.06.2006, 23:41
  5. Sfb47 Count
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 07:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •