Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28

Thema: Normierung von Analog-Eingängen ?!

  1. #21
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bei den IFM CPUs war das auch das Problem.

    Und bei vielen anderen SPS-Herstellern.

    Nu denn
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.

  2. #22
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.410
    Danke
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge

    Standard

    Hallo spunky,

    interessehalber noch mal ne Frage. Ist es wirklich die 6ES7 331-7KF01-0AB0? Es ist die einzige 7KF01 die ich im Hardwarekatalog gefunden habe. Bei mir lässt sie sich sowohl in Zweidraht- als auch in Vierdrahttechnik auf 4..20mA parametrieren. Ich habe mir jetzt mal alle SM331-Baugruppen im Hardwarekonfigurator angesehen. Alle die ich auf einen Strommessbereich einstellen kann, können auch 4..20mA. Ich verwende HW-Konfig V5.2 + SP1, falls die Version eine Bedeutung hat. Oder läuft da was nicht richtig?


    Gruss, Onkel

  3. #23
    spunky Gast

    Standard

    Hallo,

    es ist die 6ES7 331-1KF01-0AB0. Benutze aber die Eingänge 0..10V. Da gemischter Aufbau.

  4. #24
    Registriert seit
    21.04.2009
    Ort
    München
    Beiträge
    220
    Danke
    56
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Wenn ich jetzt einen Drucktransmitter hab der mit 4-20mA liefert und von 0 auf 20Bar eingestellt ist.

    und der andere drucktransmitter von 0 bis 16bar

    Wie muss ich dann den FC105 einstellen?

    Ist der FC105 überhaupt noch zu empfehlen?


    mfg
    TIA V13 + SP1 Update5 Windows8.1

  5. #25
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von superkato Beitrag anzeigen
    Wenn ich jetzt einen Drucktransmitter hab der mit 4-20mA liefert und von 0 auf 20Bar eingestellt ist.

    und der andere drucktransmitter von 0 bis 16bar

    Wie muss ich dann den FC105 einstellen?

    Ist der FC105 überhaupt noch zu empfehlen?
    Wenn die Obergrenze im Moment bei 20.0 und die Untergrenze bei 0.0 parametriert ist, dann einfach auf Obergrenze 16.0 stellen, Untergrenze bleibt bei 0.0

    Warum soll der FC105 denn nun nicht mehr empfehlenswert sein?
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  6. #26
    Registriert seit
    21.04.2009
    Ort
    München
    Beiträge
    220
    Danke
    56
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ah ok!

    Naja ich dachte der hätte Nachteile bezüglich Ungenauigkeit, vielleicht habe ich das aber auch nur falsch verstanden.

    danke nochmal!
    TIA V13 + SP1 Update5 Windows8.1

  7. #27
    Registriert seit
    26.09.2010
    Beiträge
    64
    Danke
    9
    Erhielt 12 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Schau mal hier
    analog Eingang auf HMI bringen

  8. #28
    Registriert seit
    21.04.2009
    Ort
    München
    Beiträge
    220
    Danke
    56
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Waldi1954 Beitrag anzeigen
    Schau mal hier
    analog Eingang auf HMI bringen
    der link fehlt

    ah habs sufu sei dank
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=42170
    Geändert von superkato (10.05.2011 um 23:15 Uhr)
    TIA V13 + SP1 Update5 Windows8.1

Ähnliche Themen

  1. Analog Eingang / Analog Ausgang - Twin CAT System
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 18:22
  2. Normierung mit FC 105
    Von uz_ohio im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.05.2010, 12:28
  3. Frage zur Normierung!
    Von Tigerkroete im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.06.2006, 12:13
  4. Analogwert Normierung für die 135 U
    Von Bernd_B im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.10.2005, 17:03
  5. Normierung analog Wert minus bereich
    Von PrinzD im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 12:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein