Thread: Normierung von Analog-Eingängen ?!

  1. #21
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    Danke
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bei den IFM CPUs war das auch das Problem.

    Und bei vielen anderen SPS-Herstellern.

    Nu denn
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.

  2. #22
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,562
    Danke
    628
    Erhielt 799 Danke für 624 Beiträge

    Default

    Hallo spunky,

    interessehalber noch mal ne Frage. Ist es wirklich die 6ES7 331-7KF01-0AB0? Es ist die einzige 7KF01 die ich im Hardwarekatalog gefunden habe. Bei mir lässt sie sich sowohl in Zweidraht- als auch in Vierdrahttechnik auf 4..20mA parametrieren. Ich habe mir jetzt mal alle SM331-Baugruppen im Hardwarekonfigurator angesehen. Alle die ich auf einen Strommessbereich einstellen kann, können auch 4..20mA. Ich verwende HW-Konfig V5.2 + SP1, falls die Version eine Bedeutung hat. Oder läuft da was nicht richtig?


    Gruss, Onkel

  3. #23
    spunky Gast

    Default

    Hallo,

    es ist die 6ES7 331-1KF01-0AB0. Benutze aber die Eingänge 0..10V. Da gemischter Aufbau.

  4. #24
    Join Date
    21.04.2009
    Location
    München
    Posts
    220
    Danke
    56
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Wenn ich jetzt einen Drucktransmitter hab der mit 4-20mA liefert und von 0 auf 20Bar eingestellt ist.

    und der andere drucktransmitter von 0 bis 16bar

    Wie muss ich dann den FC105 einstellen?

    Ist der FC105 überhaupt noch zu empfehlen?


    mfg
    TIA V13 + SP1 Update5 Windows8.1

  5. #25
    Join Date
    23.04.2009
    Location
    Allgäu
    Posts
    3,052
    Danke
    241
    Erhielt 864 Danke für 618 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by superkato View Post
    Wenn ich jetzt einen Drucktransmitter hab der mit 4-20mA liefert und von 0 auf 20Bar eingestellt ist.

    und der andere drucktransmitter von 0 bis 16bar

    Wie muss ich dann den FC105 einstellen?

    Ist der FC105 überhaupt noch zu empfehlen?
    Wenn die Obergrenze im Moment bei 20.0 und die Untergrenze bei 0.0 parametriert ist, dann einfach auf Obergrenze 16.0 stellen, Untergrenze bleibt bei 0.0

    Warum soll der FC105 denn nun nicht mehr empfehlenswert sein?
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  6. #26
    Join Date
    21.04.2009
    Location
    München
    Posts
    220
    Danke
    56
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    ah ok!

    Naja ich dachte der hätte Nachteile bezüglich Ungenauigkeit, vielleicht habe ich das aber auch nur falsch verstanden.

    danke nochmal!
    TIA V13 + SP1 Update5 Windows8.1

  7. #27
    Join Date
    26.09.2010
    Posts
    64
    Danke
    9
    Erhielt 14 Danke für 8 Beiträge

    Default

    Schau mal hier
    analog Eingang auf HMI bringen

  8. #28
    Join Date
    21.04.2009
    Location
    München
    Posts
    220
    Danke
    56
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by Waldi1954 View Post
    Schau mal hier
    analog Eingang auf HMI bringen
    der link fehlt

    ah habs sufu sei dank
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=42170
    Last edited by superkato; 10.05.2011 at 23:15.
    TIA V13 + SP1 Update5 Windows8.1

Similar Threads

  1. Replies: 13
    Last Post: 08.09.2017, 18:52
  2. Finden von Eingängen
    By Thorben Nagel in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 31.10.2011, 14:06
  3. Überwachung von Eingängen
    By Soleil in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 01.06.2011, 07:38
  4. Normierung analog Wert minus bereich
    By PrinzD in forum Simatic
    Replies: 11
    Last Post: 11.02.2005, 12:05
  5. Normierung von Analogwerten mit FC105
    By INST in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 04.02.2004, 09:24

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •