    habe mir eine s5 von Siemens zugelegt und versuche mich an der programmierung.
    Ich brauche einen Stromstoss-Schalter mit drei Ausgängen. Immer wenn der Eingang kommt soll zum nächsten Ausgang geschaltet werden.
    Über ein paar Tips würde ich mich freuen.

    mfg orca
    Zitieren Zitieren Gelöst: Stromstoss-Schalter mit drei Ausgängen  

  2. "ja gut, ich ging davon aus das er schneller drückt wie die zykluszeit der alten langsamen s5 durchgelaufen ist...

    ne, stimmt - da muss ne flankeauswerung rein... sorry! "


  3. #2
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.811
    Danke
    1.231
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    ich würd mal spontan sagen das es so gehen müsste...

    Code:
          U     E      0.0
          UN    A      4.0
          UN    A      4.1
          R     A      4.2
          S     A      4.0
    
          U     E      0.0
          U     A      4.0
          R     A      4.0
          S     A      4.1
    
          U     E      0.0
          U     A      4.1
          R     A      4.1
          S     A      4.2

  4. #3
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von orca
    Hallo
    habe mir eine s5 von Siemens zugelegt und versuche mich an der programmierung.
    Ich brauche einen Stromstoss-Schalter mit drei Ausgängen. Immer wenn der Eingang kommt soll zum nächsten Ausgang geschaltet werden.
    Über ein paar Tips würde ich mich freuen.

    mfg orca
    eine weitere möglichkeit wäre es dies über ein schieberegister zu machen.
    z.b.
    Code:
    L   KH 0000                              
    L   MB   1
    !=F
    S   M    1.0
    UN  M    1.4                             letztes Bit -1
    SPB =M001
    L   KF +1
    T   MB   1
    BEA
    m001:UN  M    0.4                             Takt
    O   M    0.7
    SPB =M002
    L   MB   1
    S   M    0.7
    SLW      1
    T   MB   1
    m002:UN  M    0.4                             Takt
    R   M    0.7                             HIM
    mfg
    Zitieren Zitieren Re: Stromstoss-Schalter mit drei Ausgängen  

  5. #4
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    Die Lösung von Markus wird nicht funktionieren, da er mit dem gessetzte E0.0 gleich alle Zustände durchläuft. Da braucht es eine Flankenerkennung

    Code:
    U E0.0 	//Eingang da
    UN M0.0 //Eingang vorher nicht da
    S M0.1	// Schaltbedingung, nur erfüllt wenn Eingang positive 
    	// Flanke
    U E0.0
    = M0.0	// Zustand für nächsten Zyklus merken
    
    U M0.1
    U A0.0
    S A0.1
    R A0.0
    R M0.1 //Bedingung durch Schaltvorgang "verbraucht"
    
    U M0.1
    U A0.1
    S A0.2
    R A0.1
    R M0.1 //Bedingung verbraucht
    
    U M0.1
    U A0.2
    S A0.0
    R A0.2
    R M0.1 //Bedingung verbraucht
    Das läuft jetzt nicht von selbst an, weil am Anfang keiner der Ausgänge gesetzt ist. Du kannst wählen, ob beim Einschalten der Steuerung sofort ein Ausgang (hier A0.1) kommen soll:
    Code:
    UN A0.0
    UN A0.1
    UN A0.2
    S A0.1
    oder mit dem ersten Tastendruck ein bestimmter Ausgang (hier A0.2) gesetzt wird:
    Code:
    U M0.1
    UN A0.0
    UN A0.1
    UN A0.2
    S A0.2

  6. #5
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.811
    Danke
    1.231
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    ja gut, ich ging davon aus das er schneller drückt wie die zykluszeit der alten langsamen s5 durchgelaufen ist...

    ne, stimmt - da muss ne flankeauswerung rein... sorry!

  7. #6
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    Verzeih mir die Rechthaberei, aber weil die Steuerung den Zustand der Eingänge nur am Zyklusbeginn einliest und dann den Zyklus lang mit diesem "Abtastwert" arbeitet, hilft auch kein schnelles drücken.
    Oder LS E0.0

  8. #7
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.811
    Danke
    1.231
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    dann halt ich jetzt besser meine klappe bevor es peinlich wird...
    naja war ein schwerer tag heute...

Ähnliche Themen

  1. Schalter A durch Schalter B schließen und umgekerhrt?
    Von TechnikFreak10 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 23:23
  2. Fragen zu Stern-Dreieck Umschalt-Stromstoss
    Von o.s.t. im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.03.2010, 16:30
  3. Leistungsschütz mir drei Öffnern?
    Von brossi_lgs im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.08.2006, 20:27
  4. Ein Taster - Drei Funktionen
    Von biggestcrunch im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 06:15
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.07.2004, 11:23

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •