    Hallo,
    mein Chef möchte gern, das ich von mehreren Maschienen die per Ethernet (CP343-1Lean) verbunden sind und sich nicht im selben
    Netz befinden mehrere Bits einsammle und in seinem Büro auf LED´s
    ausgebe (Statusanzeige).
    Dacht zuerst an Libnodave und Anzeige im PC, möchte er nicht, sollen eben "harte Lämpchen" sein und meine Hochsprachenkenntnisse sind auch eher im Anfängerstadium.
    Hab mir gerade den Ethernet-Controller Wago 750-841 angeschaut.
    Nun meine Fragen:
    -kann ich mit diesen Kontroller die Signale mehrerer Steuerungen einsammeln?
    -auch wenn diese Steuerungen in verschiedenen Netzen sind
    -wie wird die Verbindung projektiert bzw wie kommt mein Bit aus der Steuerung an den DO des Wago?

    oder gibt es noch eine bessere Lösung?
    Reihenfolge beachten
    Erst hupen - dann totfahrn !
    Zitieren Zitieren Mehrere SPS ein Ethernet-Controller !?  

  2. #2
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    Andere Lösungen:
    Router, S7-300+CP, DA-Karten soviele Lampen Dein Kontrollfreak will.

    Was heisst die Steuerungen sind verbunden aber nicht im selben Netz, andere IP-Class?

  3. #3
    Avatar von beowonne
    beowonne ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.02.2008
    Ort
    Brandenburg/ExThüringer
    Beiträge
    10
    Danke
    10
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Haben 6 Produktionslinien, alle im priv. Netz aber für Maschine A 192.168.001.xxx für Maschine B 192.168.002.xxx.

    Wenn ich das richtig verstanden hab meinst Du das ich mit ner lokalen S7 bei Ihm die Bits empfange und Leds ansteuer.
    Ist mir sogar noch lieber da ich mit den Wagos keine Erfahrungen hab.

    Wie krieg ich da ne Kommunikation hin, mit AG_Send/RCV ?
    Reihenfolge beachten
    Erst hupen - dann totfahrn !

  4. #4
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    Die hängst Du alle mit einem Switch zusammen:
    SubNet Mask 255.255.0.0, also Class B Netzwerk.
    Da können alle Steuerungen mit 192.168.x.y kommunizieren.

    Und ja mit Send/Rcv würde ich das machen weil da weiss man immer ab wann die Daten da sind. Vorher aber eine Verbindung projektieren!

  5. #5
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Nur ein kleinen tip:
    Den Datensammler SPS kann nicht mit ein CP343-1 LEAN ausgestattet werden. Es kann nur 4 S7-verbindungen.
    Also, muss entweder ein 315-2PN/DP sein oder mit ein "nicht-LEAN" CP343-1 ausgestattet werden.
    Jesper M. Pedersen

  6. #6
    Registriert seit
    25.10.2007
    Beiträge
    14
    Danke
    1
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Versuchs mal mit dem OPC-Server von Simatic-Net. Dann kannst Du mit Excel als OPC-Client die Daten einsammeln und mit ner PC-IO-Karte die Lampen Steuern.
    Zitieren Zitieren Excel als OPC-Client  

  7. #7
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Nur ein kleinen tip:
    Den Datensammler SPS kann nicht mit ein CP343-1 LEAN ausgestattet werden. Es kann nur 4 S7-verbindungen.
    Also, muss entweder ein 315-2PN/DP sein oder mit ein "nicht-LEAN" CP343-1 ausgestattet werden.
    Nicht ganz richtig. Er kann 8 Verbindungen, und Send/Recieve braucht keine S7-Verbindung, da reicht eine Iso on TCP Verbindung. Eine kleine CPU und ein Lean sind also ausreichend.
    Geändert von Lars Weiß (17.03.2008 um 15:51 Uhr)
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  8. #8
    Registriert seit
    20.01.2007
    Ort
    Grünkraut
    Beiträge
    103
    Danke
    31
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge

    Standard

    Mit dem Web-IO von W&T als Ausgabegerät am Ethernet kann eine Steuerung einzelne Ausgangsbits des Web-IOs ansprechen. 12 Bits pro Gerät, keine weitere Hardware nötig.

    http://www.wut.de/e-50www-10-inde-000.php

    Gruss Corrado

  9. #9
    Avatar von beowonne
    beowonne ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.02.2008
    Ort
    Brandenburg/ExThüringer
    Beiträge
    10
    Danke
    10
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Lächeln

    Vielen Dank erstmal an alle, hat mir sehr geholfen.
    Werd erstmal schauen was wir so verfuegbar haben.
    Wahrscheinlich wirds ne 300 cpu mit dem Lean dran, ist bei uns am gängigsten.

    Die WebIO's hatte ich mir auch angesehen, aber die Frage ist immer wie gut man damit an die S7 kommt.

    Kann man natürlich alles nachlesen aber besser ist doch wenn man mit den Teilen auch live probieren kann und so wie hier ein paar Tips bekommt, bleibt eben besser haften als ein tröges Manual.
    Reihenfolge beachten
    Erst hupen - dann totfahrn !
    Zitieren Zitieren Danke  

  10. #10
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Lars Weiß Beitrag anzeigen
    Nicht ganz richtig. Er kann 8 Verbindungen, und Send/Recieve braucht keine S7-Verbindung, da reicht eine Iso on TCP Verbindung. Eine kleine CPU und ein Lean sind also ausreichend.
    Max 4 S7 verbindungen.
    Aber Du hast recht - scheinbar sind für S/R 8 TCP oder UDP verbindungen vorhanden.
    Jesper M. Pedersen

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 07:01
  2. Verkaufe WAGO 750-830 BACNet Ethernet Controller
    Von pete_colo_Sima im Forum Suche - Biete
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.12.2010, 11:55
  3. Wago Ethernet Controller an S7
    Von robofreak0 im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 14:46
  4. Profinet , ein Device, mehrere Controller
    Von snowbda im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 20:23
  5. [SUCHE] Wago 750-842 Ethernet Controller
    Von veritas im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.01.2009, 20:42

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •