Das ganze soll eine Übung sein.

Verwendete Teile:
CPU 315 2DP 315-2AF03-0AB0
mit SM321 16DI 321-1BH01-0AA0

ET200M IM 153-1153-1AA02-0XB0
mit SM322 8DO 322-1BF01-0AA0

Bosch B-IO K-DP16DI/16DO



Ich habe alle Teile in der HW Konfig. eingefügt, und diese in die CPU geladen. Hab dann noch OB82 und OB86 eingefügt und hab dann OB1, OB82, OB86 und die Systemdaten in die CPU geladen.


Nun ist es so, bei der CPU leuchtet SF und BUSF blinkt, auf der ET200M blinkt BF und bei der Bosch Baugruppe leuchtet BF.

Die Widerstände an den Enden des Profibuskabels sind auch eingeschaltet und aus den Diagnosepuffer werd ich auch nicht recht schlau.

Hat von euch jemand eine Idee?




 

Anhänge

  • ProfibusCPU_ET200_Bosch.zip
    221,1 KB · Aufrufe: 8
Hallo.
Ich hoffe du hast auch die Adressen mit den DIP-Schaltern (zumindestens bei der ET200M) richtig eingestellt. Weiterhin kann aus dem Blinktakt der SF-LED auch auf den Fehler zurückgeschlossen werden (siehe Handbuch).
MfG Fritze;)
 
Weitere Tests.
Profibus-Kabel mit Tester überprüfen [Durchgand, Kreuzung, Offen Widerstand nachmessen(kann auch manchmal defekt sein)].
Verbindung vom PG zur CPU über die DP-Schnittstelle überprüfen.
Was steht in der DP-Slave Diagnose?
MfG Fritze.
 
der kollege MRT wird morgen erstmal die anordnung ändern ... CPU an den anfang seines stranges, dann werden wir weiter sehen :rolleyes:
 
Hallo MRT

So wie ich das auch gesehen habe ist bei ihnen der ist und soll-zustand nicht korregt , nochmal die hw-konfig mit baugruppen vergleichen und falls nötig korrigieren und wie schon gesagt DP - Adressen prüfen und vielleicht die geschwindigkeit der übertragung!!!


:ROFLMAO:

mfg
 
Hallo!

Ein Stecker war defekt!
@HDD --> gestern im Chat
Hab dann die CPU und die Bosch und die ET200M Baugruppe, so verbunden wie in der HW Konfig angeführt. --> alles i.O. läuft alles!