Analogmodul / 200er CPU stürzt ab

h_matthias

Level-1
Beiträge
35
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Folgendes vorweg: Ich weiß nicht auswendig welche Baugruppen exakt verbaut sind. Falls das wichtig ist, gehe ich nachher mal in die Firma und schaue in den Schaltschrank.

Wir haben bei uns folgendes Problem:

In einer Maschine ist eine 200er CPU verbaut. Ein Bestandteil davon ist eine Temperaturmessung mit einem PT100- Fühler über ein entsprechendes Analogmodul.
In unregelmäßigen Abständen stüzt nun die Temperaturmessung ab. Die LED's auf dem Analogmodul leuchten alle rot und die Messung ergibt einen unrealistischen Temperaturwert. Es hilft dann nur ein kompletter Steuerungsneustart. Der Temperaturwert ist dann wieder sofort in Ordnung.

Was könnte das sein? Wir haben schon das Analogmodul getauscht, und ein neues geschirmtes Kabel verlegt. Einen anderen PT100- Fühler haben wir auch schon getestet. Der Schaltschrank ist auch nicht zu warm!

Fällt jemanden noch etwas ein?

Matthias
 
Hallo Matthias

Ich würde einmal alle Busverbinder kontollieren und evt. austauschen.
Könnte ein Kontaktproblem beim Rückwandbus sein.

Gruss Hoyt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Matthias,
wenn nicht sowieso, bau mal das Analogmodul direkt neben die CPU.
Dann hast Du die wenigsten Busverbindungen.
Wenn ihr noch die 210er Baureihe verwendet mußt Du immer wieder mit
Verbindungsproblemen rechnen. Wir haben schon bei hohen Temperaturen
und, oder Schwingungen komplett von 210er auf 220er Steuerungen
umgebaut weil wir Probleme mit ungewollt startenden Antrieben oder
undifinierten Analogsignalen hatten.
Hört sich zwar anfangs teuer an, aber wenn wegen solcher Sachen
eine Anlage steht oder man lange probieren muß rechnet es sich
wieder.

MfG Günter.
 
Hallo!

Danke schonmal für die Tipps!

War vorhin nochmal schnell in der Firma. Das Analogmodul ist ein EM 231.
Die Busverbindungen habe ich überprüft, die scheinen (jedenfalls äußerlich) in Ordnung zu sein.

Zwei von den Analogmodulen sind bei dieser SPS im Einsatz, sie befinden sich ganz am Ende des Strangs. Soll ich sie mal umsetzen? Kann man das einfach so machen oder muß die Anlage dann neu parametriert werden?

Gruß, Matthias
 
Hallo Matthias,
die Analogmodule kannst Du so umsetzen ohne Adressierung zu ändern.
Ein bisschen Schwierigkeiten könntest Du mit den Kabellängen haben.

MfG Günter.
 