    Hier eine einfache Methode, Blinker oder Intervallschalter zu programmieren.



    U(
    U(
    U(
    L #rISTWERT
    L #SOLLWERT_VL
    >R
    )
    L S5T#15S
    SE T 9
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    U T 9
    )
    UN "Mischer_ZU"
    L S5T#4S
    SE T 1
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    U T 1
    )
    L S5T#4S
    SA T 2
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    U T 2
    = "Mischer_ZU"



    Bei Bedarf auch im FUP zu haben.
    Gruss Sven
    Zitieren Zitieren Blinker  

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu s.leuschke für den nützlichen Beitrag:

    beowonne (27.03.2008)

  3. #2
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.811
    Danke
    1.230
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    häh?
    verzeihe mir meine reaktion, vielleicht begreife ich es auch gerade einfach nicht - aber was soll daran jetzt so spektaklär, einfach und genial sein?


    wenn hier im forum leute eine einfache lösung für ein flipfllop posten und ihr code in 4 zeilen passt, dann finde ich das toll - aber an dem blinkding kann ich nichts wirklich tolles erkennen...
    "Es ist weit besser, große Dinge zu wagen, ruhmreiche Triumphe zu erringen, auch wenn es manchmal bedeutet, Niederlagen einzustecken, als sich zu den Krämerseelen zu gesellen, die weder große Freude noch großen Schmerz empfinden, weil sie im grauen Zwielicht leben, das weder Sieg noch Niederlage kennt." Theodore Roosevelt - President of the United States (1901-1909)

  4. #3
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    und auch noch meinen sollwert benutzt


    @markus: der hier is für dich
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  5. #4
    Registriert seit
    19.07.2004
    Beiträge
    414
    Danke
    44
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Huuuuch, ist schon April ?????
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt




  6. #5
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    für zeitunkritische blinkfunktionen nehm ich die blinkmerker die durch folgenden baustein generiert werden

    Code:
    FUNCTION "PULSE_GENERATOR" : VOID
    TITLE =PULSE GENERATOR
    //with PLC PULSE 1sec:  1 to 32768 seconds
    //with PLC PULSE 2sec:  2 to 65536 seconds
    //
    //AUTHOR:   4lagig
    //VERSION:  V0.1 BasicVer
    AUTHOR : '4lagig'
    FAMILY : BoolGF
    VERSION : 0.1
    
    
    VAR_INPUT
      PLC_PULSE : BOOL ;    //PLC PULSE MB x.5 for 1sec
      MW_BY_NUMBER : INT ;    //MW number that will be for pulse
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      HELP_FLAG : BOOL ;    //just a FP-help flag
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    
          U     #PLC_PULSE; //READ PLC PULSE
          FP    #HELP_FLAG; //CHECK FOR POS TRIGGER
          SPBN  _001; //IF NOT GO BE
          L     #MW_BY_NUMBER; //LOAD MW NUMBER
          SLD   3; //MADE POINTER  
          LAR1  ; //AND LOAD IN AR1
          L     MW [AR1,P#0.0]; //LOAD MW
          L     1; //INCREMENT
          +I    ; // 
          T     MW [AR1,P#0.0]; //TRANSFER TO MW
    _001: SET   ; 
          SAVE   ; 
    END_FUNCTION
    und ihr so?
    Geändert von vierlagig (08.04.2008 um 09:40 Uhr)
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]
    Zitieren Zitieren zeigt her eure blinker  

  7. #6
    Registriert seit
    19.07.2004
    Beiträge
    414
    Danke
    44
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    @Vierlagig:
    Und wieso belegst du nicht einfach dann in HW-Konfig die Taktmerker mir einem Byte ??

    Der Blinker im ersten Post hatte aber auch ein Puls/Pausenverhältnis, dasdarfste nicht vergessen, weil dann wird es richtig kompliziert
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt




  8. #7
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Lazarus™ Beitrag anzeigen
    @Vierlagig:
    Und wieso belegst du nicht einfach dann in HW-Konfig die Taktmerker mir einem Byte ??
    den brauch ich auch: IN: PLC_PULSE
    aber eben 16 statt nur 8 bit mit anderen frequenzen

    Zitat Zitat von Lazarus™ Beitrag anzeigen
    Der Blinker im ersten Post hatte aber auch ein Puls/Pausenverhältnis, dasdarfste nicht vergessen, weil dann wird es richtig kompliziert
    puls/pause is gleich ... aber dafür kann ich die 16 bits frei kombinieren
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  9. #8
    s.leuschke ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.03.2008
    Ort
    Österreich / Bregenzerwald
    Beiträge
    221
    Danke
    24
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge

    Pfeil

    Zitat Zitat von Markus Beitrag anzeigen
    häh?
    verzeihe mir meine reaktion, vielleicht begreife ich es auch gerade einfach nicht - aber was soll daran jetzt so spektaklär, einfach und genial sein?


    wenn hier im forum leute eine einfache lösung für ein flipfllop posten und ihr code in 4 zeilen passt, dann finde ich das toll - aber an dem blinkding kann ich nichts wirklich tolles erkennen...
    Ich hatte nichts von Spektaklär geschrieben, habs einfach nur so für andere reingesetzt.

    Sven
    Zitieren Zitieren Blinker  

  10. #9
    s.leuschke ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.03.2008
    Ort
    Österreich / Bregenzerwald
    Beiträge
    221
    Danke
    24
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge

    Pfeil

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    und auch noch meinen sollwert benutzt


    @markus: der hier is für dich
    Servus, glaube nicht,Deinen Sollwert benützt zu haben.
    Für Tipps bin ich dankbar, schmücke mich aber nicht mit fremden Federn.

    Gruss
    Zitieren Zitieren Blinker  

  11. #10
    Registriert seit
    15.10.2007
    Ort
    St.Pölten
    Beiträge
    875
    Danke
    98
    Erhielt 200 Danke für 188 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Servus, glaube nicht,Deinen Sollwert benützt zu haben.
    L #SOLLWERT_VL=VierLagig
    so war das gemeint,glaub ich.nur ruhig,nicht alles tierisch ernst nehmen hier.
    Aber wenn man in dieses forum einen blinker für jederman reinstellt muß man schon mit sowas rechnen.
    Gruß gerhard k

  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:

    vierlagig (27.03.2008)

Ähnliche Themen

  1. 2 sekunden blinker
    Von zoidberg im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 07:12
  2. Blinker
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.03.2009, 09:53
  3. Blinker in der S5 Programmieren !!
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 17.05.2005, 10:08
  4. Blinker
    Von Schulle1972 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.10.2004, 08:42

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •