    Hallo,

    eine Frage zur Hardware Erweiterung in einer bestehenden Anlage.
    In der Anlage ist eine 135U, diverse E/A Karten und eine IM308C an der bereits ein OP27 und ein ABB Roboter dranhängen. Jetzt wollen wir die Anlage mit zusätzlichen Ein Ausgängen erweitern. Es sollen insgesamt 42 Ein- und AusgangsBytes dazu kommen.
    Unser Gedanke war es mit 3x IM153 (8 SM323 (E/A) Baugruppen pro IM153) über Profibus und IM308C die Anlage zu erweitern.
    Sind wir da auf dem richtigen Weg oder geht das so nicht mit der ET200M.
    Über Antworten würden wir uns sehr freuen.
    Zitieren Zitieren Erweiterung 135U mit IM308C und ET 200M  

  2. #2
    Registriert seit
    16.03.2004
    Beiträge
    273
    Danke
    2
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ich denke eure Konfiguration sollte gehen. Ich habe auch schon mit der IM 308C und der ET200M gearbeitet . Zu beachten ist das ihr die Konfiguration mit der Software ComProfibus erstellen müßt. Die aktuelle Version ist glaube ich V5.x Habe selber nur mit V3.3 gearbeitet.

    Markus

  3. #3
    eloboys ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.11.2004
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    vielen Dank für die Antwort. Wir werden es wohl so machen.
    Übrigens muss ich mal ein grosses Lob an dieses Forum aussprechen, wirklich ganz grosse Klasse. Weiter so!!!

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 12:59
  2. Et 200m
    Von Dabbes vorm Herrn im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 08:09
  3. Et 200m
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 08:11
  4. Probleme bei Erweiterung S5-135U/155U mit S5-183U
    Von antares24 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 19:03
  5. Beängstigent: 160- 200m Profilschiene
    Von plc_tippser im Forum Stammtisch
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 23:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •