    Meine SPS CPU 315-DP2 mit einer CP 343-1 ausgerüstet muss die Alarme auf dem Leitsystem weiterleiten können.(Leitsystem wird mit WAGO I/O gemacht)
    Wie werden die Daten weitergeleiten? Was muss ich machen das es funktioniert? Was für Abklärungen müssen gemacht werden? usw.
    Zitieren Zitieren Kommunikation mit Leitsystem  

  2. #2
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.068
    Danke
    959
    Erhielt 1.459 Danke für 922 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Pinguino Beitrag anzeigen
    Meine SPS CPU 315-DP2 mit einer CP 343-1 ausgerüstet muss die Alarme auf dem Leitsystem weiterleiten können.(Leitsystem wird mit WAGO I/O gemacht)
    Wie werden die Daten weitergeleiten? Was muss ich machen das es funktioniert? Was für Abklärungen müssen gemacht werden? usw.
    Hallo,

    ich habe das Wago-I/O-System seither als eine Art multifunktionaler
    Feldbus verstanden, aber nicht als Leitsystem.

    Eine Anbindung der 315 (über Profibus) könnte mit dem Wago
    Feldbus-Controller 750-833 möglich sein.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked. – Jeff Pesis

  3. #3
    Registriert seit
    21.07.2006
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    erstmal Zugriff auf die SPS abklären.

    Was soll Übertragen werden? Die Daten am besten in Datenbausteinen bereitstellen.
    - Ein DB für Befehle
    - Ein DB für Meldungen
    - Ein DB für Sollwerte
    - Ein DB für Istwerte
    - Ein DB für Zählwerte
    Erstelle am besten auch eine Datenpunktliste. So kann nachher jeder Datenpunkt getestet und abgehakt werden.

    Gruß Arne

Ähnliche Themen

  1. Welches Leitsystem ?
    Von Spooner im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.08.2014, 18:59
  2. Hilfe! WinCC/Leitsystem
    Von IceBear im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.04.2011, 15:21
  3. Profibus Kopplung S7-300 an Honeywell Leitsystem
    Von scrolllkock im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.11.2009, 07:58
  4. Leitsystem Procontrol p14
    Von e4sy im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.12.2005, 08:05
  5. Protokoll für Leitsystem
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 15:46

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •