Meine SPS CPU 315-DP2 mit einer CP 343-1 ausgerüstet muss die Alarme auf dem Leitsystem weiterleiten können.(Leitsystem wird mit WAGO I/O gemacht)
Wie werden die Daten weitergeleiten? Was muss ich machen das es funktioniert? Was für Abklärungen müssen gemacht werden? usw.
 
Meine SPS CPU 315-DP2 mit einer CP 343-1 ausgerüstet muss die Alarme auf dem Leitsystem weiterleiten können.(Leitsystem wird mit WAGO I/O gemacht)
Wie werden die Daten weitergeleiten? Was muss ich machen das es funktioniert? Was für Abklärungen müssen gemacht werden? usw.

Hallo,

ich habe das Wago-I/O-System seither als eine Art multifunktionaler
Feldbus verstanden, aber nicht als Leitsystem.

Eine Anbindung der 315 (über Profibus) könnte mit dem Wago
Feldbus-Controller 750-833 möglich sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

erstmal Zugriff auf die SPS abklären.

Was soll Übertragen werden? Die Daten am besten in Datenbausteinen bereitstellen.
- Ein DB für Befehle
- Ein DB für Meldungen
- Ein DB für Sollwerte
- Ein DB für Istwerte
- Ein DB für Zählwerte
Erstelle am besten auch eine Datenpunktliste. So kann nachher jeder Datenpunkt getestet und abgehakt werden.

Gruß Arne
 