    kann das stop-ereignis vorerst nicht bestätigen, im plcsim läuft der abschnitt... was steht im diagnosepuffer?
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  2. #12
    linuxluder ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.12.2006
    Beiträge
    167
    Danke
    28
    Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    also,

    ich denke das liegt an

    dann noch eine Variable für den gewandelten Zeitwert z.Bsp
    MW 100, Typ S5TIME
    ist damit die deklarationstabelle des bausteines gemeint?
    falls, könnte ich mal nen screenshot haben. sorry, ich kenn mich kaum aus.

  3. #13
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    damit ist die symboltabelle gemeint ... glaub ich ... also MW100 in den lokaldaten eines bausteins ist eher ungewöhnlich und wirklich mal nicht schön ...

    was steht im diagnose-puffer nach stop?
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  4. #14
    Registriert seit
    17.10.2007
    Ort
    35043 Marburg
    Beiträge
    176
    Danke
    4
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    im Symboleditor! Spalte Datentyp!

  5. #15
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.726
    Danke
    398
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge

    Standard

    Welchen Wert hast du denn im DB100.DBw0 stehen ?
    Mehr wie 999 darf es nicht werden, sonst klappt es mit dieser Form der Wandlung nicht ...

  6. #16
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Larry Laffer Beitrag anzeigen
    Welchen Wert hast du denn im DB100.DBw0 stehen ?
    Mehr wie 999 darf es nicht werden, sonst klappt es mit dieser Form der Wandlung nicht ...
    genau und in diesem fall würde im diagnosepuffer stehen:

    BCD-Wandlungsfehler
    betroffenes Register: Akku 1
    OB-Nummer: 1
    Bausteinadresse: 16
    Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
    Prioritätsklasse: 1
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    16:57:19.783 03.04.2008
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  7. #17
    linuxluder ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.12.2006
    Beiträge
    167
    Danke
    28
    Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 4562
    STOP durch Programmierfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden )
    Unterbrechungstelle im Anwenderprogramm: Zyklisches Programm (OB 1)
    Prioritätsklasse: 1
    FC-Nummer: 100
    Bausteinadresse: 118
    Bisheriger Betriebszustand: RUN
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    16:43:35:018 03.04.08

  8. #18
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.726
    Danke
    398
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge

    Standard

    ... und was passiert im FC100 an Adresse 118 ...?

  9. #19
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    das ereignis davor ist der wandlungsfehler, der fordert den OB121 an und da der nicht geladen ist, fliegste an der stelle raus ...

    mach mal ne min/max begrenzung für dein word ...
    wie larry schon sagte max: 999
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  10. #20
    Registriert seit
    17.10.2007
    Ort
    35043 Marburg
    Beiträge
    176
    Danke
    4
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    mit dem Datentyp kommst du nur in Konflikt wenn du in KOP oder FUP schreibst ist hier ja nicht der Fall. Hab das grad mal getestet.
    Zum 999 Maximalwert, in Winccflex genügt es im Eigenschaftsfenster bei Darstellungsformat 0999 oder 999 einzugeben, dadurch wird die Eingabe für die Variable auch auf 999 begrenzt.

    Zu deinem Fehler, zeig doch mal was so drin steht in deinem FC 100!

Ähnliche Themen

  1. Anfängerfrage - SCL Timer
    Von FrankTheTank im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.07.2011, 13:37
  2. Anfängerfrage zu FB
    Von Nafura im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 09:28
  3. Anfängerfrage
    Von Brunoooo im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 14:01
  4. 1 aus 3 - Anfängerfrage
    Von Hucky im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 21:22
  5. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •