anfängerfrage zu timer und op7

Wenn das der Fehler wäre würd dort aber irgendwas mit "Bereichslängenfehler beim schreiben" stehen aber guck trotzdem mal!
Steht aber nichts anderes im FC100?
Screenshot?;)
 
im db110 habe ich nun noch folgendes reingeschrieben

die cpu geht nun nicht mehr in STOP ;-)

Aber: Den Wert, den ich am OP7 angebe, den sehe ich nun auch nicht mehr in der CPU, d.h. ich kann nicht mehr "beobachten" ???
 

Anhänge

  • db110.jpg
    db110.jpg
    35,5 KB · Aufrufe: 15
Holla ...
gibt es den DB100 mit den DBw's 0 und 2 (egal wie die deklariert sind) oder gibt es die nicht ...?

Wenn nicht, dann "Baustein erzeugen - Typ DB - mindestens die beiden Worte z.B. als INT anlegen - nochmal testen"

Das kann es doch aber nicht sein ... oder ...? :confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
so, ich kann nun den wert wieder beobachten, das geht

so, ich übergebe per op7 an die cpu z.b. den wert 12 in db100.dbw0

dann setze ich den eingang e3.0: nun sollte doch der timer laufen, tut er aber nicht ?!

sowas wie
Code:
      U     E    3.0
      L     S5T#5M
      SV    T      1
      U      T      1
      =      M      10.0

habe ich schon oft gemacht

was mache nun hier falsch?
 

Anhänge

  • beobachtung.jpg
    beobachtung.jpg
    29,4 KB · Aufrufe: 11
Hast du den Timer vielleicht noch irgendwo im Programm verwendet ?
Wird der Baustein bedingt bearbeitet ?
 
nein und nein

t7 habe ich nur hier in verwendung

und


der baustein wird "immer" angearbeitet

danke, jo

was ich zudem nicht verstehe, dass mw109 beim beobachten den wert 0 hat?
der sollte doch, wenn ich das halbwegs verstanden habe, den wert von db110.dbw0 haben, oder?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
was ich zudem nicht verstehe, dass mw109 beim beobachten den wert 0 hat?
der sollte doch, wenn ich das halbwegs verstanden habe, den wert von db110.dbw0 haben, oder?

nein, den wert von

Code:
      L     DB110.DBW    0                       
      ITB                                         
      L     2#10000000000000                      
      OW
also von dem integer db110.dbw0 in bcd gewandelt und mit 2#10000000000000 oder verknüpft ...
 
Nur mal so am Rande (wegen der Sache mit dem DB ...) - Hat das OP überhaupt Kontakt zu dem SPS-Programm (bzw. der SPS) ?

Nachtrag:
"0" wäre der Initialwert des DB100.DBW0 ...
 
Zuletzt bearbeitet:
... dann sollte er aber auch mit Hex2000 verodert im MW landen ...

Ich sehe gerade, dass du ein MW109 verwendest ... Das ist zur Hälfte mit in einem MW108 und in einem MW110 mit drin ... Hast du die vielleicht irgendwo im Einsatz ...?
 
ich habs nun mit mw120 probiert, geht auch nicht

ich gebs für heute auf, ...

ich schraube meine ansprüche mal zurück

mir würde es reichen, wenn ich eine timer lediglich am op7 beobachten könnte, in vom op7 programmieren zu können muss nicht sein

also
Code:
  U     E    3.0
      L     S5T#5M
      SV    T      1
      U      T      1
      =      M      10.0
wenn ich Timer T1 am op7 sehen könnte, wie er sich veränfert natürlich, wäre ich schon zufrieden:ROFLMAO:


vielen dank, jo


übrigens: allen beteiligten vielen dank!!! bis hierhin
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bevor du aufgibst ...
Stell doch mal dein ganzes Programm hier ein. Da kann kein großer Fehler drinstecken ...
Die geposteten Code-Beispiele funktionieren auf jeden Fall, wenn sie auch korrekt eingesetzt werden ... Da ist irgend etwas anderes im Busch ...
 
Aufgeben???

Ich denke auch das du wahrscheinlich ein Problem bei der Verbindung zum OP7 hast. Im Anhang mal ein Screenshot vom FC100, hab das mal markiert wo der Wert vom OP online beobachten kannst (unter anderem) und wenn da bei dir kein wert steht dann kommt vom OP auch nix in DB110.DBW0 und andersrum genauso mit DBW2.
Womit projektierst du denn das OP7?
Schönen Abend noch....:cool:
 

Anhänge

  • FC100online.jpg
    FC100online.jpg
    86,9 KB · Aufrufe: 10
hi,

nun ja, aufgegeben habe ich nicht, nur gestern hats zeitlich nicht mehr geklappt.

also, ich habe mal die relevanten bausteine fc150 und db110 "ausgedruckt" und angefügt. symbole in der symboltabelle habe ich mal nicht festgelegt; muss ja in meinem fall nicht sin, oder?

vielleicht findet ihr den fehler, würde micht sehr freuen.

vielen dank im voraus, gruß jo
 

Anhänge

  • DB110.pdf
    13,9 KB · Aufrufe: 7
  • FC150.pdf
    25 KB · Aufrufe: 9
Zurück