Hallo Leute!
Bin frisch hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen!
Ich arbeite als Instandhalter für CNC-gesteuerte Maschinen in einem Eisen verarbeitenden Betrieb!
Mit SPS haben wir eher mehr am Rande zu tun, Ich kämpfe eher mit Parametern und CNC bedingten Fehlern.
Trotzdem möchte ich mein Wissen bezüglich S7 erweitern, da es mich stört nur hin und wieder den Laptop an zu schliesen!
Ich habe einen Grundkurs für (Simatic Manager) gemacht, habe also nur Grundwissen.
Mich würde besonders interessieren wie genau ein Profibus aufgebaut ist, also die ganze Projektierung, und wie man Analogwerte verarbeitet, also einliest, skaliert etc.

Meine erste Frage: Ist ein Analogeingangssignal meistens als Word ausgelegt?
Ich habe hier folgendes von Kai gefunden-->
Analogausgabe S7-Steuerung:


Code:
Ausgabebereich 0 bis 10V: 10V = 27648 5V = 13824 0V = 0 L 13824 // Ausgabe 5VT PAW 256 Ausgabebereich -10V bis 10V: 10V = 27648 5V = 13824 0V = 0- 5V = -13824-10V = -27648 L 13824 // Ausgabe 5VT PAW 256
Jetz versteh ich nicht ein Word sind doch 2 Byte = 32768 warum steht hier beim Maximalwert 27648?
Oder hab ich mich verrechnet?
 
Der nutzbare Analoge Wert bei Siemens Analogeingängen endet bei 27648
Einheiten. Der Bereich von über 27648 bis 32768 ist der Übersteuerbereich.
Kann man für Fehlerauswertungen nutzen.
Für all deine Fragen würde ich die Suchfunktion benutzen.
Da gibt es z.B. über die Profibusanbindung einige gute Beispiele.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Analog

hallo isy.R, muss nicht zwingend 27648 sein. Kann theoretisch auch 1 Byte sein: Das hengt von der Auflösung ab. Z.B. ist es bei Phoenix Modulen 10V-> 30000.
 
hallo isy.R, muss nicht zwingend 27648 sein. Kann theoretisch auch 1 Byte sein: Das hengt von der Auflösung ab. Z.B. ist es bei Phoenix Modulen 10V-> 30000.

Also bei Siemens-Baugruppen immer 27648 bzw. -27648. Eine Abhängigkeit von der AD/DA-Wandlerauflösung wäre wohl Schwachsinn. Bei anderen Herstellern sind die Min/Max-Werte halt anders festgelegt worden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
versteh das problem nicht...

den wert mit FC105 oder einem eigenen (bei mir bevorzugt) skaliert und fertig ist, dazu die baugruppendaten studiert und anhand der auslegungen die werte interpretiert und gut ist ... word ist nicht immer word, schließlich bietet die AI ja auch den über- und untersteuerbereich...

grüße aus ilmenau
 
Danke Danke!
Ein guter Typ waren die Ausbildungsunterlagen von Siemens!
Muss mir alles ein bisl anschaun, Fragen kommen sicher!
MFG
isy.R


PS:Schreiben kann ich schon aber lesen nicht!!???:p
 