Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: s7 zähler programmieren

  1. #1
    martinbross Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hallo - ich habe ein problem - ich möchte einen Aufwärtszähler (Step 7) programmieren, welcher nicht bei 999 endet sonder weiter zählt. kennt jemand eine einfache lösung ?
    Zitieren Zitieren Gelöst: s7 zähler programmieren  

  2. "vielen Dank werde ich ausprobieren

    gruß"


  3. #2
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ein Wort mit einer positiven Flanke hochzählen und Überlauf auswerten....

    MfG
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Zähler  

  4. #3
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    Wenn ein Wort überläuft, zähl doch gleich ein DWORD hoch. Wenn das überläuft, mußt du wirklich den Überlauf auswerten.

  5. #4
    Registriert seit
    07.07.2004
    Beiträge
    3.285
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Standard

    Hallo Zottel,
    Wenn das überläuft, mußt du wirklich den Überlauf auswerten
    und dann halt im nächsten DWORD weiterzählen u.s.w. Meine Enkel haben mir fest versprochen, beim x. Überlauf im Jahre 2022 nachzuschauen, ob das wirklich funtioniert hat.
    Gruss
    Question_mark
    ''Ich habe wirklich keine Vorurteile.
    Meine Meinung ist nur die Summe der Erfahrungen" ... (Question_mark)
    Zitieren Zitieren Zähler  

  6. #5
    Anonymous Gast

    Standard

    hallo an alle, ich habe ein ähnliches Problem und muß bis 999999 hochzählen und dann wieder mit 0 anfangen, kann mir jemand ein einfaches Beispiel programmieren ? wäre sehr dankbar für eine Lösung

    gruß Tom
    Zitieren Zitieren re Zähler  

  7. #6
    Registriert seit
    06.10.2004
    Beiträge
    278
    Danke
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge

    Standard

    U E 0.0 <- Impuls
    FP M 10.0
    SPBN M001
    L MD 100 <- ein DD Wort (MD oder DD)
    L 1
    +D
    T MD 100
    L L#999999
    <D
    SPB M001
    L 0
    T MD 100
    M001:NOP 0

  8. #7
    Anonymous Gast

    Standard

    vielen Dank werde ich ausprobieren

    gruß
    Zitieren Zitieren re Zähler  

  9. #8
    Registriert seit
    20.06.2003
    Beiträge
    39
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Du kannst auch einen IEC-Zähler verwenden.

Ähnliche Themen

  1. Zähler selber programmieren
    Von iceman0815 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 08:07
  2. Zähler programmieren
    Von googy im Forum Simatic
    Antworten: 70
    Letzter Beitrag: 27.07.2010, 13:19
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 19:37
  4. S7-200 Zähler programmieren
    Von Sven P im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 09:50
  5. Zähler Funktion Programmieren
    Von Tschembolino im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 17:12

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •