Fc625

Maiertobia

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

angeblich soll es einen Standardbaustein FC625 geben, der die Kommunikation zwischen Panel und CPU schneller machen soll. Kann mir einer einen Link geben, wo ich diesen Baustein finde?
Dankeschön!
 
Hallo,

angeblich soll es einen Standardbaustein FC625 geben, der die Kommunikation zwischen Panel und CPU schneller machen soll. Kann mir einer einen Link geben, wo ich diesen Baustein finde?
Dankeschön!

Hallo Tobias,
du hast Recht, zur Verbesserung der HMI - Performance kann / konnte
bei 300er Steuerungen der FC 625 eingesetzt werden.

Der Beitrag war vor einiger Zeit im Simatic A&D Customer Support,
Beitrags-ID:23818213 Datum:28.08.2006

Evt. mal beim Support anrufen, falls der Baustein nicht mehr downloadbar
sein sollte.

Auszug aus der Doku zum FC 625:

"
Die Performance der Steuerungen ist mit der fortlaufenden Innovation innerhalb
der letzten 3 Jahre um das 5- bis 10-fache gestiegen. Dadurch wurden die
Zykluszeiten der Steuerungen immer kürzer. Die Zykluszeiten der S7-300-
Steuerungen liegen dadurch immer häufiger in einem Bereich zwischen 9 und
16ms
Die Zeit, die der CPU für die "Bedienen und Beobachten"-Task zur
Kommunikation mit den HMIs bleibt, wird dabei immer kürzer, weil nur ein
prozentualer Anteil der gesamten Zykluszeit für die "Bedienen und
Beobachten"-Task zur Verfügung steht. Da der von der CPU verwendete
prozentuale Zeitanteil für die "Bedienen und Beobachten"-Task bei einer
Zykluszeit von 15ms ein Minimum einnimmt, das bei ca. 3,5% der Zykluszeit
liegt, wurde der FC 625 entwickelt. Mit dem FC 625 kann dem Kunden eine
Lösung angeboten werden, mit der er den prozentualen Anteil der "Bedienen
und Beobachten"-Task erhöhen kann. Der Einsatz des FC 625 ist besonders
bei Zykluszeiten zwischen 9 und 16 ms sinnvoll."



CU

Jürgen
IBN-Service

.
 
Zurück
Oben