Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 19

Thema: FC mehrfach aufrufen

  1. #1
    Registriert seit
    06.11.2005
    Ort
    daheim natürlich
    Beiträge
    119
    Danke
    11
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Servus,
    hab da mal ne Frage:
    Ich habe einen FC, den ich 2mal in einem anderen FC aufrufen. Irgendwie schaffe ich es nicht den Baustein zu beobachten, mit den daraufgeschalteten variablen des 2.ten Bausteinaufrufes.
    Kann mir jemand sagen wie das geht. (Habe die Suche schon bemüht, allerdings nichts gefunden)
    Danke!

    MfG,
    Flo
    Zitieren Zitieren FC mehrfach aufrufen  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    im selben FC oder FB aufgerufen funktioniert das leider nicht, wenn er in unterschiedlichen Bausteinen aufgerufen wird kannst du im Testbetrieb beobachten ...

    lies dazu auch mal: Funktionsaufruf mit Aktualparamerern
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    Flo (03.04.2008)

  4. #3
    Flo ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.11.2005
    Ort
    daheim natürlich
    Beiträge
    119
    Danke
    11
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    im selben FC oder FB aufgerufen funktioniert das leider nicht,
    klasse! Siemens, entdecke die Möglichkeiten!

  5. #4
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Flo Beitrag anzeigen
    klasse! Siemens, entdecke die Möglichkeiten!
    wenn es eine überschaubare anzahl von aufrufen ist, finde ich ralle seine umnummerierungslösung nicht so verkehrt ...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. #5
    Registriert seit
    20.04.2006
    Ort
    Falkenhagen
    Beiträge
    150
    Danke
    28
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge

    Standard

    1. cpu in testbetrieb versetzen
    2. aufrufenden baustein online öffnen
    3. zu beobachtenden baustein mit rechter maustaste anklicken
    und "beobachten mit aufrufpfad" wählen

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    wenn es eine überschaubare anzahl von aufrufen ist, finde ich ralle seine umnummerierungslösung nicht so verkehrt ...
    hat mir irgendwann mal zu lange gedauert...

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Frank für den nützlichen Beitrag:

    vierlagig (03.04.2008)

  8. #6
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.728
    Danke
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Frank Beitrag anzeigen
    1. cpu in testbetrieb versetzen
    2. aufrufenden baustein online öffnen
    3. zu beobachtenden baustein mit rechter maustaste anklicken
    und "beobachten mit aufrufpfad" wählen


    hat mir irgendwann mal zu lange gedauert...
    Und hier mal die passende FAQ von Siemens dazu, da ja doch immer wieder Leute Probleme damit haben
    Wie kann ein Baustein mit gewünschter Aufrufumgebung in STEP 7 beobachtet werden?

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:

    vierlagig (03.04.2008)

  10. #7
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Frank Beitrag anzeigen
    1. cpu in testbetrieb versetzen
    2. aufrufenden baustein online öffnen
    3. zu beobachtenden baustein mit rechter maustaste anklicken
    und "beobachten mit aufrufpfad" wählen


    hat mir irgendwann mal zu lange gedauert...
    wie jetz?
    ich kann euch nicht folgen

    [edit] sachen gibts ... :-O [/edit]
    Geändert von vierlagig (03.04.2008 um 10:26 Uhr)
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  11. #8
    Registriert seit
    20.04.2006
    Ort
    Falkenhagen
    Beiträge
    150
    Danke
    28
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    wie jetz?
    ich kann euch nicht folgen

    [edit] sachen gibts ... :-O [/edit]
    dafür gibts ja kollegen die gern weiterhelfen

  12. #9
    Flo ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.11.2005
    Ort
    daheim natürlich
    Beiträge
    119
    Danke
    11
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    jeep,
    werd ich auch so machen (das mit dem FC kopieren und umbenennen). hab max. 5 Aufrufe des selben FC's in einem Baustein, das ist noch überschaubar und auch vertretbar.

    Edit: wow, ihr seid mir zu schnell. Den FAQ bei Siemens hab ich schon gesehen, aber die schlagen vor, im FC eine Dummyvar (int) anzulegen, und bei aufrufen im selben Baustein diese dummyvar. von unterschiedlichen DB's zu versorgen (sofern ich das richtig verstanden habe). Find ich jetzt nicht so toll.
    Geändert von Flo (03.04.2008 um 10:45 Uhr)

  13. #10
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.264
    Danke
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das mit dem "Aufruf mit offenen DB" habe ich noch nie hinbekommen. Bei mir wird dann der Baustein grundsätzlich gar nicht online angezeigt, obwohl ich schon den richtigen DB angewählt habe. Da ich aber i.d.R. nur Standardbausteine mehrmals aufrufe, muß ich die ja nicht so häufig in ihrem Innenleben beobachten, dafür reicht dann das Umnummerieren. Hier hat Codesys ganz klar einen dickes Plus.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Ähnliche Themen

  1. SFC 12 - mehrfach aufrufen
    Von maweri im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 08:41
  2. FC mehrfach aufrufen
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 18:23
  3. FB mehrfach aufrufen
    Von homei im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 10:05
  4. Timer mehrfach aufrufen
    Von DirkKuhn im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.07.2005, 15:23
  5. S7 200 Unterprogramme mit Timern mehrfach Aufrufen?
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.09.2004, 21:14

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •