Servus,
hab da mal ne Frage:
Ich habe einen FC, den ich 2mal in einem anderen FC aufrufen. Irgendwie schaffe ich es nicht den Baustein zu beobachten, mit den daraufgeschalteten variablen des 2.ten Bausteinaufrufes.
Kann mir jemand sagen wie das geht. (Habe die Suche schon bemüht, allerdings nichts gefunden)
Danke!

MfG,
Flo
 
1. cpu in testbetrieb versetzen
2. aufrufenden baustein online öffnen
3. zu beobachtenden baustein mit rechter maustaste anklicken
und "beobachten mit aufrufpfad" wählen

wenn es eine überschaubare anzahl von aufrufen ist, finde ich ralle seine umnummerierungslösung nicht so verkehrt ...
hat mir irgendwann mal zu lange gedauert...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1. cpu in testbetrieb versetzen
2. aufrufenden baustein online öffnen
3. zu beobachtenden baustein mit rechter maustaste anklicken
und "beobachten mit aufrufpfad" wählen


hat mir irgendwann mal zu lange gedauert...
Und hier mal die passende FAQ von Siemens dazu, da ja doch immer wieder Leute Probleme damit haben:ROFLMAO:
Wie kann ein Baustein mit gewünschter Aufrufumgebung in STEP 7 beobachtet werden?
 
1. cpu in testbetrieb versetzen
2. aufrufenden baustein online öffnen
3. zu beobachtenden baustein mit rechter maustaste anklicken
und "beobachten mit aufrufpfad" wählen


hat mir irgendwann mal zu lange gedauert...

wie jetz?
ich kann euch nicht folgen

[edit] sachen gibts ... :-O [/edit]
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
jeep,
werd ich auch so machen (das mit dem FC kopieren und umbenennen). hab max. 5 Aufrufe des selben FC's in einem Baustein, das ist noch überschaubar und auch vertretbar.

Edit: wow, ihr seid mir zu schnell. Den FAQ bei Siemens hab ich schon gesehen, aber die schlagen vor, im FC eine Dummyvar (int) anzulegen, und bei aufrufen im selben Baustein diese dummyvar. von unterschiedlichen DB's zu versorgen (sofern ich das richtig verstanden habe). Find ich jetzt nicht so toll.
 
Zuletzt bearbeitet:
Das mit dem "Aufruf mit offenen DB" habe ich noch nie hinbekommen. Bei mir wird dann der Baustein grundsätzlich gar nicht online angezeigt, obwohl ich schon den richtigen DB angewählt habe. Da ich aber i.d.R. nur Standardbausteine mehrmals aufrufe, muß ich die ja nicht so häufig in ihrem Innenleben beobachten, dafür reicht dann das Umnummerieren. Hier hat Codesys ganz klar einen dickes Plus.
 
Das mit dem "Aufruf mit offenen DB" habe ich noch nie hinbekommen. Bei mir wird dann der Baustein grundsätzlich gar nicht online angezeigt, obwohl ich schon den richtigen DB angewählt habe. Da ich aber i.d.R. nur Standardbausteine mehrmals aufrufe, muß ich die ja nicht so häufig in ihrem Innenleben beobachten, dafür reicht dann das Umnummerieren. Hier hat Codesys ganz klar einen dickes Plus.


hast du es schonmal mit der 1.2.3. variante wie oben geschrieben, also ohne den zusätzlichen siemens-kram probiert?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Frank

Ich glaube mit Instanz-DB das ging mal, mit Global-DB ging noch nie. Allerdigs brauch ich das nicht jeden Tag und wie üblich, wenn etwas 2-3 Mal nicht geht, probiert man das nie wieder. Wenn ich das nächste Mal an einer SPS etwas "Spielzeit" habe, probiere ich das sicher mal aus.
 
mehrfacher fc aufruf

hallo leute...

habe ich da was falsch verstanden?
er wollte einen FC im gleichen baustein aufrufen und beobachten und nicht einen FB...

also fällt das mit der siemens faq doch ins wasser, weil sich das nur auf FB's bezieht?
dort funktioniert das auch wunderbar...

also wenn ich das Problem habe, einen FC. welchen ich mehrfach aufrufe und nur den einen beobachten will, überspringe ich die anderen aufrufe einfach entsprechend...

meistens funktionieren ja solche standartbausteine, da sie ja getestet wurden, wie im beitrag weiter oben...

aber sollte man doch mal einen beobachten wollen, finde ich das noch ok mit dem ünberspringen...

also kopieren und umbenennen finde ich ebenfalls nicht so toll...

gruss aus der verregneten schweiz...

Milo...
 
meistens funktionieren ja solche standartbausteine, da sie ja getestet wurden, wie im beitrag weiter oben...

das stimmt wohl, trotzdem kann ich mich gut an ein einprägsames ereignis erinnern, das mir gezeigt hat das auch die getesteten standard-bausteine zur fehlersuche herangezogen werden und vor allem dass diese "richtig" beobachtet werden müssen um nicht des öfteren einen solchen super-gau zu erleben...

[Schichtelektriker-Gedanken-Ein]
mhhh der motor dreht nicht... wieso das? na mal in den motor-fb schauen... mal beobachten - klick - beobachten ein! ohhh der
#M.run wird ja gar nicht angesteuert. komisch. na mal einen "eins merker"
darüber legen... au-sch...e wieso drehen jetzt alle antriebe und wo fahren die ganzen stapel hin?
[Schichtelektriker-Gedanken-Aus]
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das stimmt wohl, trotzdem kann ich mich gut an ein einprägsames ereignis erinnern, das mir gezeigt hat das auch die getesteten standard-bausteine zur fehlersuche herangezogen werden und vor allem dass diese "richtig" beobachtet werden müssen um nicht des öfteren einen solchen super-gau zu erleben...

[Schichtelektriker-Gedanken-Ein]
mhhh der motor dreht nicht... wieso das? na mal in den motor-fb schauen... mal beobachten - klick - beobachten ein! ohhh der
#M.run wird ja gar nicht angesteuert. komisch. na mal einen "eins merker"
darüber legen... au-sch...e wieso drehen jetzt alle antriebe und wo fahren die ganzen stapel hin?
[Schichtelektriker-Gedanken-Aus]

Das ist einer der Gründe, warum ich solche "Standardausteine" zu mache. Sowas kann wirklich in einer kleinen Katastrophe enden.
 
...
[Schichtelektriker-Gedanken-Ein]
mhhh der motor dreht nicht... wieso das? na mal in den motor-fb schauen... mal beobachten - klick - beobachten ein! ohhh der
#M.run wird ja gar nicht angesteuert. komisch. na mal einen "eins merker"
darüber legen... au-sch...e wieso drehen jetzt alle antriebe und wo fahren die ganzen stapel hin?
[Schichtelektriker-Gedanken-Aus]

Der Thread geht zwar um FCs aber Frank hat ja den FB angesprochen. Da verstehe ich echt nicht warum Siemens das nicht auf die Reihe bekommt. Ich möchte nicht mehr darauf verzichten die Instanzen eines FBs beobachten zu können.
 