Hallo zusammen,

ich habe ein Projekt bekommen und kann es leider nicht lesen. Ich bekomme wenn ich den Hardwarekonfigurator öffne die Fehlermeldung die im Anhang zu sehen ist.

Was brauche ich um die Fehlermeldungen zu beseitigen. Kann mir da einer helfen.
 

Anhänge

  • s7.jpg
    s7.jpg
    120,7 KB · Aufrufe: 24
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo M-Arens.

Es wäre interessant zu wissen mit welcher Version du arbeitest die neuste müssste Step 7 5.4 + SP 3 (Vielleicht schon SP 4) sein. Wenn du eine ältere Version hast, solltest du zuerst für deine Version das aktuellste SP installieren, falls es dann noch immer nicht funktioniert, solltest du den HW-Katalog aktualisieren (HW Konfig --> Extras --> Katalog aktualisieren) und anschließend die HW Updates installieren (HW Konfig --> Extras --> HW Updates installieren...). Sollte auch das nicht die Lösung deiner Probleme sein, ist es wohl an der Zeit, sich eine neue Version zu leisten.
 
Also ich habe die aktuellste Version! Da wir einen Softwarepflegevertrag haben, bin ich eigentlich immer auf dem neusten Stand.#

Ich habe Version 5.4 + SP3 + HF1
Ausgabestand K5.4.3.1

Hardwareupdates und Katalog aktuallisieren habe ich auch schon gemacht. Und eine neuere Version gibt es leider auch nicht also was nun???

Ich habe was von einer Toolbox gehört!
Die kann man unter Bibliotheken finden und sie heißt bp7x0_14 kann damit einer was anfangen?
 
Hallo,

abgesehen von der offensichtlich zu alten Step7-Version scheint auch keine bzw. nicht die richtige Toolbox installiert zu sein.

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

abgesehen von der offensichtlich zu alten Step7-Version scheint auch keine bzw. nicht die richtige Toolbox installiert zu sein.

Grüße von HaDi

?!?! Es gibt aber keine neuere Step7 Version!!! Wenn ja, welche sollte das sein???

Welche Toolbox brauche ich den genau dafür, und wo bekomme ich die her???
 
Hallo,

also S7 5.4.3.1 ist sicherlich aktuell, dass die aber keine CPU317 kennt, finde ich schon etwas seltsam. Das kann eigentlich nur mit der fehlenden Toolbox zu tun haben, war bei älteren 840D aber nicht so.
Mit der Toolbox wird der HW-Katalog um Sinumerik-Einträge erweitert, da kann man dann fertig bestückte Baugruppenträger auswählen (mit CPU, IM, FM ...).
Die Toolbox muss man beim Siemens kaufen, die Bestellnummer müsste 6FC5252-0AX21-0AB0 sein, dies aber ausdrücklich ohne Gewähr, im Zweifelsfall würde ich mich direkt an den zuständigen Vetriebsmenschen wenden, und eine Toolbox für 840D SL ordern.

Grüße von HaDi
 