Hallo Leute,

versuche gerade eine Uhrzeitsynchronisierung zwischen einer CPU 315 2 PN/DP V2.6.5 über Ethernet einzurichten, funktioniert auch alles ganz toll.
Problem: die Zeit auf der Baugruppe geht nach Synchronisierung um zwei Stunden vor ich nehme an (GMT). gibt es irgendwo eine einstellung in der CPU wo man diesen versatz korrigieren kann?? Man könnte ja über SFC 0
Set Clock die Uhrzeit korrigieren aber es muss doch auch anders gehen oder???????????????
 
du kannst den Versatz in den Objekteigenschaften deiner CPU korrigieren ...

auf CPU 1 und CPU 2 geht die Uhr dann falsch?
wer ist Master?
wie wird die Zeit ins System gebracht?
... die zwei Stunden scheinen mir unrealistisch, also wenn sie nur auf einer CPU auftreten ...
 
nach Telefonat mit Siemens ist dies normal da sich die CPU mit der UTC synchronisiert, man muss die Zeit im Programm aufbereiten dann gehts.
 