Hallo.
Habe die Analogkarte 331-7KF02-0AB0 laut Plan angeschlossen.
Benötige 6 Spannungseingänge von 0 - 10 V.
Als Test wurden 6 9V Batterien angeklemmt.
Beide nicht benutzten Eingänge wurden deaktiviert und die Massen gebrückt.
Bei der Anzeige der Werte kommt folgendes heraus:
L PEW 0 --> 26320
L PEW 1 --> 53333
L PEW 2 --> 21992
L PEW 3 --> 59477
L PEW 4 --> 21976
L PEW 5 --> 55376
Die Batterien sind alle noch geladen.
Warum erhalte ich nicht gleichmäßige Werte ?
MfG
Habe die Analogkarte 331-7KF02-0AB0 laut Plan angeschlossen.
Benötige 6 Spannungseingänge von 0 - 10 V.
Als Test wurden 6 9V Batterien angeklemmt.
Beide nicht benutzten Eingänge wurden deaktiviert und die Massen gebrückt.
Bei der Anzeige der Werte kommt folgendes heraus:
L PEW 0 --> 26320
L PEW 1 --> 53333
L PEW 2 --> 21992
L PEW 3 --> 59477
L PEW 4 --> 21976
L PEW 5 --> 55376
Die Batterien sind alle noch geladen.
Warum erhalte ich nicht gleichmäßige Werte ?