    Hallo

    Ich brauche Hilfe. Mein Problem das ich habe ist das ich von einer Steuerung (S7) eine Gleitpunktzahl (REAL) über einen DB/DB Koppler an eine GEfanuc Rx3i gesendet bekomme.
    Das prob wo ich nun habe das die REAL Zahl auf der GE Seite nicht richtig angezeigt wird bzw. gar nicht. Denke das sie vielleicht ein anders Datenformat bzw. die Bit irgendwie vertauscht werden.

    Kann mir irgendjemand helfen?
    Danke für eure Hilfe.


    Tobi
    Zitieren Zitieren REAL Zahl von S7 über DB7DB Koppler an GEfanuc Rx3i  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.260
    Danke
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge

    Standard

    Kannst du in der Fanuc die Bytes tauschen?
    Versuch mal einen Tausch von:

    Byte 1 --> Byte 4
    Byte 2 --> Byte 3
    Byte 3 --> Byte 2
    Byte 4 --> Byte 1

    Oder du bittest den S7-Programmierer, die Bytes zu tauschen, da ist das ganz einfach mit dem Befehl TAD.
    Geändert von Ralle (04.04.2008 um 16:07 Uhr) Grund: Die liebe Rechtschreibung :-)
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. #3
    Registriert seit
    03.01.2006
    Ort
    Im sonnigen Süden von Österreich!
    Beiträge
    1.377
    Danke
    227
    Erhielt 183 Danke für 168 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo!

    Da sind sicher die Dateiformate (Motorola / Intel) unterschiedlich.
    Siehe dir mal diesen Thread an.
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...light=motorola

    godi

    //Edit: Ralle war schneller

Ähnliche Themen

  1. Anzeige einer Real-Zahl
    Von Azuel im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 15:18
  2. Real zahl in INT umwandeln
    Von bacardischmal im Forum Feldbusse
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 18:17
  3. Meldung <<flow=??>> GEFanuc Rx3i
    Von TAR im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.11.2008, 09:50
  4. REAL Zahl
    Von Stussi im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 18:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •