Das kann nicht ganz stimmen. Da komm ich auf einen Wert von -44°C!
Und ich hoffe doch mal nicht, das es in Deutschland jemals solche Temperaturen geben wird:rolleyes:

Nun ja:rolleyes:
Kommt letzlich auf den Fühler und die verwendete Analogkarte an:ROFLMAO::ROFLMAO:.

Zumindest konntest du an deienm Panel mal -44°C ablesen:ROFLMAO::ROFLMAO:

iceman
 
Das stimmt allerdings auch wieder;)
Ich hab ja schon den vollen Bereich mit 150 °C mit eingerechnet. Ich dachte das kann ich in einem Schritt machen. Der Wert wo mir jetzt angezeigt wird müsste eigentlich richtig sein. Muss ich mal mit einem normalen Thermometer vergleichen.

Die Kurvenanzeige habe ich bereits eingefügt. Er zeigt mir auch schon einen Wert an. Ich werd mich mal ein bisschen spielen*g* Wenn ich gar nicht mehr weiter komme dann sag ich nochmal bescheid. Ich liege aber schon richtig, dass ich den aktuellen Wert einer Zeit zuordnen kann, oder???
Ich möchte auf der Y-Achse die Temperatur darstellen und auf der X-Achse die Zeit. Also von 0-24 Uhr. Jetzt sollte aber hald der momentan aufgenommene Wert auch der aktuellen Zeit antsprechen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
vielleicht solltest du uns mal mitteilen welche visualisierungssoftware du verwendest.

im PEW steht deine temp in integer format
musst nur noch integer durch 10 teilen

wenn du in der runtime im ausgabefeld die nachkommastellen noch richtig eingibst zeit es dir die Temp in zb. 23,5 richtig an.

grüsse
 
Zuletzt bearbeitet:
vielleicht solltest du uns mal mitteilen welche visualisierungssoftware du verwendest.

im PEW steht deine temp in integer format

L PEW 284
ITD
DTR
T MD 70

wenn du in der runtime im ausgabefeld die nachkommastellen noch richtig eingibst zeit es dir die Temp in zb. 23,5 richtig an.

grüsse

Also das verwirrt mich jetzt total:confused:
Ich hab das gerade ausprobiert und der Wert stimmt überhaupt nicht. Und wenn das so richtig wäre, woher kommen dann meine Werte die ich jetzt habe und die doch eher an der Realität sind???

Ich hab ja schon geschrieben, dass ich WinCC flexible Advanced verwende. Die Anzeige mit dem Kurvenzeiger hatte ich eh vor, nur funktioniert die Darstellung der Temperatur in abhängigkeit von der aktuellen Zeit nicht.

Andy
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dein MD 70 ist doch schon nach der Normierung als realzahl gespeichert. Also sollten Deine Werte stimmen.


Also das verwirrt mich jetzt total:confused:
Ich hab das gerade ausprobiert und der Wert stimmt überhaupt nicht. Und wenn das so richtig wäre, woher kommen dann meine Werte die ich jetzt habe und die doch eher an der Realität sind???

Ich hab ja schon geschrieben, dass ich WinCC flexible Advanced verwende. Die Anzeige mit dem Kurvenzeiger hatte ich eh vor, nur funktioniert die Darstellung der Temperatur in abhängigkeit von der aktuellen Zeit nicht.

Andy
 
ja nach der Normierung stimmen sie ja auch:D Also ich würd jetzt mal behaupten dass meine Denkensweise richtig war. Bis jetzt stimmts ja=)
Jetzt muss nur noch das mit dem Kurvenschreiber hinhaun
 
du musst natürlich auch den real wert durch 10 dividieren um auf die richtige temp zu komen

L PEW 284
ITD
DTR
L 1.000000e-001
/R
T MD 70

sollte die temp noch immer nicht stimmen musst du sie vorher kalibrieren (+-abweichung).

grüsse
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Egal wie ich das mache, es kommt ein Wert von ca. 1000 raus!
Und das hat ja nichts mit einer kleinen Abweichung zu tun;)
Ich fürchte wir reden aneinander vorbei. Ich verstehe auch nicht wie da ein richtiger Wert raus kommen soll. Kann es sein das die Baugruppe ganz einfach einen anderen Wert ausgibt???
 
@Funkdoc:
Danke für die Bestätigung meiner Zehntel-Grad-Theorie.
Ich bin auch den Meinung, wie du. Vielleicht liegt es ja tatsächlich an der Beschaltung oder Parametrierung der Analog-Baugruppe ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Funkdoc:
Danke für die Bestätigung meiner Zehntel-Grad-Theorie.
Ich bin auch den Meinung, wie du. Vielleicht liegt es ja tatsächlich an der Beschaltung oder Parametrierung der Analog-Baugruppe ...

Leider funktioniert das bei mir nicht so:confused:
Verdrahtung sieht folgendermasen aus:
Brücke von M-(13) auf Ic-(15) und zum PT100
M+(12) und Ic+(14) gemeinsam zum Pt100
3-Leiteranschluss

Als Anhang steht meine HW-Konfig.
 

Anhänge

  • HW-Konfig.GIF
    HW-Konfig.GIF
    125,4 KB · Aufrufe: 50
@Funkdoc:
Danke für die Bestätigung meiner Zehntel-Grad-Theorie.
Ich bin auch den Meinung, wie du. Vielleicht liegt es ja tatsächlich an der Beschaltung oder Parametrierung der Analog-Baugruppe ...

Nicht nur das...
Es gehört der Offset mit dazu, woher weis die Software, dass es sich um
einen Messbereich von -50°C bis +100°C handelt?

iceman
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hast Du den Kodierstecker auf A umgesteckt ?
Ist nicht Standardmäßig auf A.

Die Verdrahtung ist soweit in Ordnung.

Um einfach mal deinen Wert zu Testen
lies den Wert einfach mal ein
L PEW 280
t MW200

Dann unter steuern Variable schaust Du dir den Wert an, dieser muss wie Larry schon gesagt hat, der temperatur entsprechen mit dem faktor 10.

Das anpassen an -50- 150°C ist bei einem PT100 Quatsch. Der PT100 ist ein Normwiderstand. Die Angabe der temperatur ist nur der Messbereich für den der Fühler hergestellt wurde. Es gibt nur eine Ausnahme, mann kann einen Klima PT100 aussuchen, der hat dann bei der S7 eine höhere Auflösung.

Am Dsiplay stellt erstellst Du eine variable mit verbindung zu SPS tpy Float, Bei der Ausgabe gibts Du z.B. 999,9 an

EDIT : Nachtrag

Zum umwandeln kannst Du auch den FC105 aus der TI-Bibliothek nehmen
Scale Obergrenze 2765 untergrenze -2765 (Das entspricht dann den 27648/10)
 
Zuletzt bearbeitet:
Das anpassen an -50- 150°C ist bei einem PT100 Quatsch. Der PT100 ist ein Normwiderstand. Die Angabe der temperatur ist nur der Messbereich für den der Fühler hergestellt wurde. Es gibt nur eine Ausnahme, mann kann einen Klima PT100 aussuchen, der hat dann bei der S7 eine höhere Auflösung.

Am Dsiplay stellt erstellst Du eine variable mit verbindung zu SPS tpy Float, Bei der Ausgabe gibts Du z.B. 999,9 an

Leider vergesse ich immer wieder, dass es ja auch Karten für PT100 gibt..
Ich verwende Karten mit 0 - 10V Eingang und aktive PT100 mit MU von S+S. Da muss ich dann natürlich anpassen..

iceman
 
Vergessen ist menschlich,

er hat aber einen beitrag vorher beschrieben, wie der den PT100 direkt an die Baugruppe angeschlossen hat.
Deshalb von mir die Aussage "Quatsch".

In deinem Fall, hätte er das aber auch einfach über den Scale lösen können.
 
hast Du den Kodierstecker auf A umgesteckt ?
Ist nicht Standardmäßig auf A.

Die Verdrahtung ist soweit in Ordnung.

Um einfach mal deinen Wert zu Testen
lies den Wert einfach mal ein
L PEW 280
t MW200

Dann unter steuern Variable schaust Du dir den Wert an, dieser muss wie Larry schon gesagt hat, der temperatur entsprechen mit dem faktor 10.

Das anpassen an -50- 150°C ist bei einem PT100 Quatsch. Der PT100 ist ein Normwiderstand. Die Angabe der temperatur ist nur der Messbereich für den der Fühler hergestellt wurde. Es gibt nur eine Ausnahme, mann kann einen Klima PT100 aussuchen, der hat dann bei der S7 eine höhere Auflösung.

Am Dsiplay stellt erstellst Du eine variable mit verbindung zu SPS tpy Float, Bei der Ausgabe gibts Du z.B. 999,9 an

EDIT : Nachtrag

Zum umwandeln kannst Du auch den FC105 aus der TI-Bibliothek nehmen
Scale Obergrenze 2765 untergrenze -2765 (Das entspricht dann den 27648/10)

Ich bin jetzt nochmals alles durch und sieh an es funktioniert jetzt auch so:ROFLMAO:
Nur habe ich am PEW 284 den Faktor 100 und nicht 10!?
Wenn ich den Wert dann skaliere mit dem FC105 hab ich den Faktor 10*g*
Auf jeden Fall funktioniert es jetzt wie beschrieben. Was zuvor anders war weiß ich jedoch auch nicht wirklich:rolleyes:
Danke nochmal für die Hilfe
 