Kein OB1 bei AG Abzug von S5-100U

tuppes38

Level-1
Beiträge
66
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ins Forum,

habe vergangene Woche versucht einen AG Abzug von einer in Betrieb
befindlichen S5-100U zu machen.

Es wurden alle Bausteine außer dem OB1 übertragen, am Ende des Transfervorgangs kam die Fehlermeldung "Fehler bei Quersumme".

Muss ich da etwas besonderes beachten? oder ist es bei einer 100U überhaupt nicht möglich?

Mit einer S5-95U hatte ich dieses Problem nicht.
Bitte um Rat.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

das sollte auch bei einer 100U funktionieren.
Versuch doch mal
1. den OB1 einzeln zu übertragen
2. vor dem Übertragen zu komprimieren
3. (wenn ohne Ärger möglich) die CPU in Stop zu schalten vor der Übertragung

Die Fehlermeldung deutet für mich irgendwie auf ein Speicherproblem hin. Gibt es eine Sicherung, mit der du vergleichen kannst ?

Grüße von HaDi
 
Hallo,

den Abzug hab ich mit Siemens PG und Step5 V7.2 gemacht.
Eine Sicherung hab ich leider nicht.

Den Gedanken den OB1 einzeln zu übertragen hatte ich auch schon,
aber ich komm erst in ca. 3 Wochen wieder an die Maschine ran.
Komprimiert habe ich vorher nicht, vielleicht würde das ja schon reichen.

Gruß
 
Hallo,

hier noch schnell ein paar Gedanken zu deinem Problem:
Wenn der Baustein sich nun partout nicht übertragen lässt, bekommst du ihn aber möglicherweise trotzdem in den Editor, dann schnell den Drucker einschalten oder Papier und Stift zücken.
Als letzte Möglichkeit fällt mir noch ein, direkt in den Speicher zu sehen und den Baustein mit Hilfe der MC5-Code-Tabelle zu rekonstruieren. Das ist dann aber fast schon so, als wolle man Merker mit einer Pinzette setzen und rücksetzen, würd´ aber funktionieren.

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... dann vielleicht noch ein weiterer Gedanke :
Ist der OB1 in der Online-Ansicht (Status Baustein) zu greifen und anzusehen ?
Gibt es ein OP oder eine andere Anzeige an der Steuerung ?
Eventuell versuchen, den Baustein im STOP zu laden ...

Gruß
LL
 
Erstmal Danke für die Antworten.

Ich habe jetzt im Step5 Crahkurs Buch gelesen das der FB0 den OB1 ersetzen kann.

Zitat: Überträgt man ein Programm bei dem kein OB1, jedoch der FB0 vorhanden ist, dann wird der FB0 wie der OB1 behandelt.

Jetzt muss ich morgen in der Firma mal auf dem PG gucken ob da ein
FB0 mit rübergekommen ist, das wäre dann eine Erklärung.
Falls nicht werd ich die CPU beim nächsten Trnsferversuch auf Stop schalten.
Bin für weiter Infos dankbar.

Wünsche noch schönen Formel 1 Sonntag.
 
Das war mir bisher nicht bekannt, aber man lernt ja ständig aus. Trotzdem, wenn dem so sein sollte, dürfte doch dann die Fehlermeldung nicht kommen.

HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... an die Sache mit dem FB0 habe ich auch schon gedacht. Nach meiner Meinung gab es den aber nicht bei den 100er Steuerungen der S5 ...

Nachtrag:
Selbst wenn es einen FB0 gäbe, dann wäre das immer noch keine Erklärung oder Rechtfertigung für der QS-Fehler beim OB1.
Du solltest also auf jeden Fall den OB1 checken ...
 
Zuletzt bearbeitet:
und was mich daran irritiert, ist die Fehlermeldung. Einfach mal die Übertragung mit einer Software versuchen, die keine Quersummen unterstützt bzw. überprüft. In Frage kommt da neben unserem ACCON-PG (siehe http://www.deltalogic.de/downloads/accon-pg262.zip, die Demo genügt für diesen Test) noch die Software von mhj, ibh und pi.
Wir schreiben direkt in die originale S5D-Datei. Die Siemens-Software kann somit den Baustein direkt weiterbearbeiten. Trotzdem vorher unbedingt eine Dateisicherung durchführen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das glaube ich gerne, aber dass der dann als Ersatz für einen nicht vorhandenen OB1 einspringt, hab´ich noch nie gehört (was natürlich nichts zu sagen hat).
 
Ist aber so. Meines Wissens nach aber nur bei den Großen. Siehe auch Hans Berger, "Automatisieren mit SIMATIC S5-135U", Seite 191 zweiter Absatz.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So, hab den AG Abzug kontrolliert und keinen FB0 gefunden, also kann ich diese Theorie vergessen.
Da muss ich dann halt abwarten bis ich das nächste mal an die Anlage komm und den AG Abzug im "Stop" Zustand machen, bzw. versuchen den OB1 einzeln zu übertragen.

Erstmal Danke für die Infos.


Gruß
 
Uri Geller

Wer ne SPS ohne OB 1 programmieren kann, verbiegt auch Loeffel mit den Hirn.*ROFL*

PS: Diesen Abzug musst Du mir unbedint schicken. Ich bestell schon mal nen Patentanwalt.
 
Wer ne SPS ohne OB 1 programmieren kann, verbiegt auch Loeffel mit den Hirn.*ROFL*

PS: Diesen Abzug musst Du mir unbedint schicken. Ich bestell schon mal nen Patentanwalt.
Wie viele Abzüge willst du denn haben ?
 
Fb0

Also ich will dann nen Stück vom "Patent"Kuchen abhaben,
ich könnte noch so 3-4 Anlagen anbieten wo das so gemacht ist.

Allerdings alle ab 135U aufwärts z.B.CPU 928B
Mann lese dazu auch das Handbuch der 928

Wo muss ich meine Konto Nr. nennen??? ;-)
 