Leerlaufspannung power supply PS 930

spsholle

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe zwei PS 930 gebraucht gekauft. Beide haben eine gemessene Leerlaufspannung von ca. 32 Volt. In dem Netzteil gibt es nur einen Elko, eine Gleichrichterschaltung und einen Trafo jedoch keine Spannungsstabilisierung.

Frage: Ist das mit der hohen Leerlaufspannung ok? Ich traue mich nicht meine "neue" 95U anzuschliessen.....

Gruß,
Holle
 
Hallo, ich habe zwei PS 930 gebraucht gekauft. Beide haben eine gemessene Leerlaufspannung von ca. 32 Volt. In dem Netzteil gibt es nur einen Elko, eine Gleichrichterschaltung und einen Trafo jedoch keine Spannungsstabilisierung.

Frage: Ist das mit der hohen Leerlaufspannung ok? Ich traue mich nicht meine "neue" 95U anzuschliessen.....

Gruß,
Holle


Hallo,
aut deinen Angaben handelt es sich um kein elektronisches Netzteil sondern um ein konventionelles. Meiner Meinung nach ist die Leerlaufspannung zu hoch, wobei dies bei den konventionellen Netzteilen „normal“ ist. Du könntest mal schaun ob du die Spannung mit einem Poti regeln kannst, bei elektronischen Netzteilen ist dies möglich. Bei deinem jedoch fraglich. Ansonsten würd ich an deiner Stellen einfach mal hergehen und das Netzteil mit einem Wiederstand belasten und die Spannung messen. Den Widerstandswert kannst du dir ja ausrechnen je nach Leistung. R=U/I
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Andy, Du hast Recht, bei 24 Ohm hätte ich die Maximalbelastbarkeit und könnte dann die Spannung messen... Aber wer hat schon einen Widerstand mit 24 Watt Belastbarkeit...... (P=U*I)....

Einen Poti hat das Netzteil nicht...

... und welchen Widerstand / Leistung hat eine 95U?....

Vielleicht hat ja jemand eine PS 930 und kann mir die gemessene Leerlaufspannung des Netzteils zum Vergleich nennen? Wäre echt nett...

....sonst muss ich mir doch noch ein geregeltes Netzteil besorgen bevor ich die SPS himmel...

Grüße,
Holle
 
32V ist ein wenig hoch! Wenn ich mich recht erinnere, definiert DIN 19240 19,4 bis 28,8V Effektivwert, maximal 30,5V Restwelligkeitpeaks.

Soweit ich gegoogelt hab, handelt es sich bei dem PS930 um 24V 3A aus 230V-1L. Also müsste die Leerlaufspannung bei Brückengleichrichtung bei kleinster Belastung bereits um 1,2V auf 30,8V einbrechen. Wenn das Gerät zu 220V-Zeiten entwickelt wurde, kann ich nachvollziehen, dass heute zu 230V+-10%-Zeiten auch mal 32V rauskommen.

Die 95U ist m.E. recht konservativ entwickelt worden (sprich: mit Toleranzreserven) - bei Zimmertemperatur würd ich die 32V Leerlaufspannung mal einfach anlegen und dann eben mal messen, was sich dann für eine Spannung einstellt ...
 
Vielen Dank Euch! Ich habe zwei 12V 4 W Glühlampen (war eine gute Idee!) in Reihe angeklemmt, die Spannung sinkt auf 29,3 V... Finde ich viel zu hoch, werde mir wohl doch lieber ein stabilisiertes Netzteil besorgen....

Grüße,
Holger
 